一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
2013年01月17日 21:35:42
只看楼主

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg 20130104273.jpg 20130104274.jpg 20130104275.jpg 20130104276.jpg

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg


20130104273.jpg


20130104274.jpg


20130104275.jpg


20130104276.jpg

免费打赏
zhq_1990
2013年01月18日 10:04:46
2楼
新人来学习,不敢妄下结论。
回复
pluliang
2013年01月18日 11:27:17
3楼
不是很清楚的说,电缆头制作工艺问题。
回复
ccj8989
2013年01月18日 11:38:33
4楼
1.安装工艺,
2.线路设计,
3.负荷情况,
4.气候环境因素等,
回复
jindou2000
2013年01月18日 12:50:55
5楼
看样子是制作工艺的没有严格工艺要求做,好像是铜带与绝缘层之间绝缘破坏,导体对接地铜带短路发热,
回复
凌乱阳光
2013年01月18日 13:28:23
6楼
没压接好么?
回复
lingxuct
2013年01月18日 14:38:30
7楼
又是在“应力管”的位置上击穿!

烧成这样,看来“零序保护”没投跳闸,一直在让它烧!

如果零序保护投跳闸,最长0.5秒就跳闸了,不会烧成这样的。
回复
dy_gdsjs
2013年01月18日 14:49:34
8楼
估计是制作电缆头时半导电层没有处理好,或者应力管就没有装,导致半导电层的端头处应力集中,正常运行时可能不会出问题,系统过电压时会击穿,放电燃烧。
回复
benx2013
2013年01月18日 15:28:10
9楼
电缆头质量问题引起对外壳放电,引起着火,这个很简单的现象
回复
sldhdlcj
2013年01月18日 16:15:27
10楼
楼上说得对,支持!
回复
swzjwzyq
2013年01月18日 16:31:10
11楼
看看图片,说不清楚
回复