12楼
支持8楼的说法,我遇到过是主绝缘破坏对半导层放电弧光引起的烧毁
回复
13楼
应该是电缆头安装工艺问题。
根据图片判断,有下面几点原因:
1、在拨电缆半导电层时,伤着了主绝缘,导致此处绝缘强度降低。
2、安装电缆终端问题。电缆终端内部有半导电层,需要和电缆的半导层紧密接触,电缆头半导层呈喇叭状,电力线平滑发散。如果没有接触,电缆的半导层突然断裂,会导致半导层端口处电力线集中,造成击穿。这与应力锥的作用相当。
回复
15楼
教授,弱弱的问一句,35kV不投零序的吧?
回复
16楼
按图片上看,负荷过大引起电缆起火
回复
17楼
路过的,学习了,好多好多的知识
回复
18楼
回复
19楼
我这里看 铜线是明显有伤痕 是否为火灾前就存在 如果之前就存在 原因就很可能为此 你可以判断一下电缆是否存在晃动的可能 两根断裂的或者不完好的铜线 在大电流通过时 可能引起接触不良 产生异常的发热 甚至在碰撞时会产生电火花 致使起火
回复
20楼
电缆头的问题引起对外壳放电,引起着火
回复
21楼
绝缘损坏或电缆头作工质量不好照成击穿放电。
回复