一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
2013年01月17日 21:35:42
只看楼主

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg 20130104273.jpg 20130104274.jpg 20130104275.jpg 20130104276.jpg

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg


20130104273.jpg


20130104274.jpg


20130104275.jpg


20130104276.jpg

免费打赏
cyl008
2013年01月18日 17:10:35
12楼
支持8楼的说法,我遇到过是主绝缘破坏对半导层放电弧光引起的烧毁
回复
crazy_eric
2013年01月18日 19:02:22
13楼
应该是电缆头安装工艺问题。
根据图片判断,有下面几点原因:
1、在拨电缆半导电层时,伤着了主绝缘,导致此处绝缘强度降低。
2、安装电缆终端问题。电缆终端内部有半导电层,需要和电缆的半导层紧密接触,电缆头半导层呈喇叭状,电力线平滑发散。如果没有接触,电缆的半导层突然断裂,会导致半导层端口处电力线集中,造成击穿。这与应力锥的作用相当。
回复
htmg1982
2013年01月18日 20:02:32
14楼
学习
回复
highlin87
2013年01月18日 21:57:51
15楼
教授,弱弱的问一句,35kV不投零序的吧?
回复
zhujingyu198206
2013年01月19日 11:36:11
16楼
按图片上看,负荷过大引起电缆起火
回复
pgz1296789061
2013年01月19日 11:43:57
17楼
路过的,学习了,好多好多的知识
回复
zhixiansheng
2013年01月19日 13:37:58
18楼
回复
liuyihao689
2013年01月19日 14:29:41
19楼
我这里看 铜线是明显有伤痕 是否为火灾前就存在 如果之前就存在 原因就很可能为此 你可以判断一下电缆是否存在晃动的可能 两根断裂的或者不完好的铜线 在大电流通过时 可能引起接触不良 产生异常的发热 甚至在碰撞时会产生电火花 致使起火
回复
getengteng
2013年01月19日 16:19:06
20楼
电缆头的问题引起对外壳放电,引起着火
回复
zhaowenliangde
2013年01月19日 17:36:53
21楼
绝缘损坏或电缆头作工质量不好照成击穿放电。