一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
2013年01月17日 21:35:42
只看楼主

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg 20130104273.jpg 20130104274.jpg 20130104275.jpg 20130104276.jpg

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg


20130104273.jpg


20130104274.jpg


20130104275.jpg


20130104276.jpg

免费打赏
八0后的幸福
2013年01月19日 20:47:22
22楼
天啦!居然成这样了。。
电老虎就是电老虎! 请问楼主,你的零序还有其他保护呢?
确定投了吗?
回复
shanshuimeijun
2013年01月20日 05:12:17
23楼
电缆头制作时半导体层没有处理干净,造成放电引起燃烧
回复
高低压电气成套
2013年01月20日 16:23:33
24楼
应该是电缆头制作问题,引起电缆绝缘击穿
回复
chjs001
2013年01月20日 21:14:15
25楼
估计电缆的半导体层没有剥干净了
回复
炊烟111111
2013年01月20日 21:44:10
26楼
35KV系统是大电流接地系统,只是发接地信号,当发出信号时已烧成这样了
回复
循序渐进
2013年01月21日 09:27:59
27楼
这个问题看来挺棘手的,要彻底分析清楚原因,还需实地考察并对各项保护做实验!
回复
tychsh
2013年01月21日 09:29:56
28楼
安装工艺问题有隐患。电缆头制作时半导体层没有处理干净。
回复
airan3333
2013年01月21日 11:11:19
29楼
电缆头质量问题引起对外壳放电,引起着火,这个很简单的现象
回复
yjunjun040407
2013年01月21日 11:47:34
30楼
电缆烧成这样是与系统中的过电压分不开的,在系统中可能存在过电压没有采用相应的防护措施,最终导致电缆头对地放电引起燃烧。
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:48:20
31楼
学习中。。。。。