一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
2013年01月17日 21:35:42
只看楼主

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg 20130104273.jpg 20130104274.jpg 20130104275.jpg 20130104276.jpg

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg


20130104273.jpg


20130104274.jpg


20130104275.jpg


20130104276.jpg

免费打赏
yjunjun040407
2013年01月21日 11:53:40
32楼
我个人认为在电力系统中电气设备的故障不能总是从工艺、管理等角度进行分析,当然,这两方面也是导致事故的一方面原因,但是我们大家却往往忽略了电网中一个重要元素——“过电压”,据市场调查,70-80%的事故都是由过电压引起的,所以,要防止事故的再次发生要找到根源,解决源头。这就要采用相应的设备来进行防范。
回复
yalinda1
2013年01月21日 12:37:14
33楼
烧成这样,哎。估计是绝缘被破坏了
回复
yl284144660
2013年01月21日 13:40:19
34楼
不敢妄下结论·······我是来学习的··········
回复
zgflow
2013年01月21日 14:57:35
35楼

顶起,从工艺上,使用情况出发来分析。
回复
xughou
2013年01月21日 15:02:21
36楼
制作工艺是主要问题!应力锥处半导体层处理没弄好,可能存在菱角!
回复
与电有缘
2013年01月21日 15:08:51
37楼
可能是半导体屏蔽管与线端的距离近了,我们曾发生过一起10KV的这样故障,先做的耐压,后压的接线端子,送电后过一段时间就发生接地现象,规程接地允许运行两小时,在化工企业中有些待考虑的,电缆本身的质量现在都可以,问题多出在接头和电缆头,见议接地后直接跳闸,尤其不重要的回路。
回复
tiandaqiushi
2013年01月21日 15:48:26
38楼
两个点去考虑:其一是系统过电压导致电缆头击穿接地产生强大的基地短路电流,其二35kv系统为非直接接地系统,如果消弧线圈选的不合理,接地部分产生电弧不易自然熄灭。因此引起该点过热烧毁。知识有限仅为个人观点
回复
xingzhinong
2013年01月21日 18:21:28
39楼
看起来像是做的接头工艺没过关
回复
yuchbn
2013年01月21日 19:08:04
40楼
电缆头质量有问题
回复
someboy414
2013年01月22日 08:51:44
41楼
,高压应该是工艺问题造成击穿
回复