一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
Lv.7
2013年01月17日 21:35:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。
运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。
免费打赏
老头子
2013年01月22日 11:30:33
42楼
学习,看来工作一定要认真仔细。
回复
姚术杭
2013年01月22日 12:51:57
43楼
是电缆头安装工艺问题。
回复
xjksjcsjy
2013年01月22日 15:03:07
44楼
电缆头质量问题引起对外壳放电,引起着火
回复
yd623509849
2013年01月22日 22:21:07
45楼
支持
回复
gdzq514
2013年01月22日 22:51:58
46楼
烧得好厉害呀,都碳化了。
回复
米克
2013年01月23日 08:30:17
47楼
回复
dq9722
2013年01月23日 10:05:38
48楼
支持13楼。压接不够紧,长期运行,发热导致绝缘变软,接地与导体接触,从而引起短路。还有就是受潮。
回复
seven1990
2013年01月23日 10:30:44
49楼
参观 学习一下
回复
bdlxjn
2013年01月23日 12:33:18
50楼
高压不太懂,在此学习一下
回复
ssqqugamd
2013年01月23日 17:47:33
51楼
电缆烧断线处看照片像是在套管内靠近三义处,离压线端子较远,看套管的烧蚀痕迹是在套管靠近根部是电弧造成的,电缆本身没有损坏,初步判断:是电缆蕊线与铜屏蔽层产生电弧放电造成,原因很可能是石墨半导体层跋弧导致与铜带屏蔽层闪络烧毁电缆主绝缘产生电弧放电。
回复
上一页
下一页
相关推荐
10KV电力电缆全全冷缩电缆头制作
电气工程施工
2017-04-10 21:33:17
1kV单芯电缆有没有必要安装电缆头
供配电技术
2017-03-20 21:50:56
矿物绝缘电缆施工现场,电缆头制做安装图片
电气工程施工
2017-03-06 20:51:11
接地变发生电缆头击穿应当如何处理。
电站工程
2016-11-07 09:52:56
10kV变压器电缆头烧坏原因
供配电技术
2016-08-23 16:47:36
求!有关安装工程中电缆走桥架是否需要加电缆头的问题
供配电技术
2016-05-16 16:37:16
技术协议里说的电缆头是什么东西,求高手指导
供配电技术
2016-01-16 11:47:23
环网柜的电缆头的选型问题?
供配电技术
2015-08-10 11:14:03
关于电缆头制作及分类的介绍说明
供配电技术
2015-07-26 23:02:00
室内低压电缆必须用热缩电缆头吗
电气工程施工
2015-07-02 20:30:54
视频分享—电缆头制作、防雷接地材料的熔接施工
供配电技术
2015-06-24 14:34:00
电缆附件与电缆头的区别
成套电气设备
2015-06-16 12:34:00
什么是浇注式电力电缆头?有何特点?
供配电技术
2015-06-12 18:40:00
什么是干包式电力电缆头?有何特点?
供配电技术
2015-06-12 17:29:00
有没有了解高压电缆接续或者是高压电缆头。35KV以上的
输变电工程
2015-05-14 08:35:46
【电气每日精选】(续)10KV电缆头问题,大家围观
供配电技术
2015-04-24 14:01:28
(续)10KV电缆头问题,大家围观
供配电技术
2015-04-24 08:16:18
10kV 冷缩电缆头一相里塑料螺旋带断了,取不出,能否继续使用?
供配电技术
2015-04-07 21:22:37
10KV高压电缆头烧毁,原因不知。
供配电技术
2015-04-05 23:08:30
矿物绝缘电缆施工现场,电缆头制安图片
电气工程施工
2015-01-09 22:12:55
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开