一起电缆头着火的事故请分析原因
炊烟111111
2013年01月17日 21:35:42
只看楼主

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg 20130104273.jpg 20130104274.jpg 20130104275.jpg 20130104276.jpg

运行中35KV电缆头着火,造成系统接地,请大家分析原因。

20130104272.jpg


20130104273.jpg


20130104274.jpg


20130104275.jpg


20130104276.jpg

免费打赏
老头子
2013年01月22日 11:30:33
42楼
学习,看来工作一定要认真仔细。
回复
姚术杭
2013年01月22日 12:51:57
43楼
是电缆头安装工艺问题。
回复
xjksjcsjy
2013年01月22日 15:03:07
44楼
电缆头质量问题引起对外壳放电,引起着火
回复
yd623509849
2013年01月22日 22:21:07
45楼

支持
回复
gdzq514
2013年01月22日 22:51:58
46楼
烧得好厉害呀,都碳化了。
回复
米克
2013年01月23日 08:30:17
47楼
回复
dq9722
2013年01月23日 10:05:38
48楼
支持13楼。压接不够紧,长期运行,发热导致绝缘变软,接地与导体接触,从而引起短路。还有就是受潮。
回复
seven1990
2013年01月23日 10:30:44
49楼
参观 学习一下
回复
bdlxjn
2013年01月23日 12:33:18
50楼
高压不太懂,在此学习一下
回复
ssqqugamd
2013年01月23日 17:47:33
51楼
电缆烧断线处看照片像是在套管内靠近三义处,离压线端子较远,看套管的烧蚀痕迹是在套管靠近根部是电弧造成的,电缆本身没有损坏,初步判断:是电缆蕊线与铜屏蔽层产生电弧放电造成,原因很可能是石墨半导体层跋弧导致与铜带屏蔽层闪络烧毁电缆主绝缘产生电弧放电。