住宅分户计量:冬季室内采暖设计温度的取值问题
lwjlwj
lwjlwj Lv.9
2004年11月08日 23:33:52
来自于采暖供热
只看楼主

关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?

关于住宅分户计量冬季室内采暖设计温度的取值问题,由于设计人员所考虑的侧重点不同,争议较多;1、有的取18℃,考虑户间传热。2、有的取20℃,考虑户间传热。3、有的取20℃或者更高,把户间传热通算进去。设计院的朋友,不知你的取值是多少?
免费打赏
sjzlxb
2006年08月14日 08:41:04
12楼
室内采用散热器采暖时:卧室、起居室、无洗浴卫生间20摄氏度;有洗浴卫生间25摄氏度;厨房15摄氏度。
室内为低温热水敷设采暖时:卧室、起居室、无洗浴卫生间18摄氏度;有洗浴卫生间25摄氏度;厨房15摄氏度。
回复
f_jg2003
2006年08月14日 19:16:47
13楼
看起来还是怎么算的都有啊。
我只是算的时候取个安全系数,从没算过户间传热。(指邻居之间的传热,不是5度温差房间的传热)
回复
zzg00a
2006年08月15日 14:06:29
14楼
户间传热本身就是个模糊的计算,因为在计算户间传热要根据具体情况具体分析.1.4的系数是不准确的,有的户型会大些,有的会小些.建议在计算时最好能根据项目的实际情况计算几个比较典型的户型.至于计算温度大家用的值应该都相差不多.
回复
zzg00a
2006年08月15日 14:10:04
15楼
设计院的计算做的是有些保守,但是这里也一些其他原因.例如,现在的建筑保温材料的性能参数很难保证使用要求,施工单位的施工质量不合格,热源工况的参数难以满足等等,都是设计人员要考虑的范围.
回复
f_jg2003
2006年08月15日 19:28:48
16楼
其实搞设计也没办法,稍大点最多被人说是浪费,可一旦小了,那就难受了,很难掌握这个“度”。
最难做的是每个人的标准都不一样,同样的建筑两个人做差别会很大,采暖这个东西,并不是你做的省人家就说你好。同样的设计,有的人会说你设计的不热,而有的人会说你的设计浪费,但这往往根本就不是设计人员的问题。
回复
luyuan1108
2006年08月16日 09:20:02
17楼
我们院一般是按照规范规定的温度范围取值,然后计算热负荷,对不同的采暖形式进行修正,我们在考虑户间传热、间歇供暖等因素后一般取1.2-1.4的系数,只有个别要求严格的是按照户间传热计算的,总的来说现在设计院做采暖都是偏大的,即使你按照公式算出来的负荷也会被“上一级”普调的。
回复
yangxiaomao
2006年08月18日 17:00:00
18楼
卧室客厅取20度,卫生间25度,厨房16度。如果间歇采暖再乘以1.2的系数。
回复

相关推荐

APP内打开