冷却水泵,冷泵水泵,冷水机组关机顺序是怎样的,主要是两个水泵,现实中是先关谁,后关谁?
冷却水泵,冷泵水泵,冷水机组关机顺序是怎样的,主要是两个水泵,现实中是先关谁,后关谁?
2楼
关机顺序:1,关主机;2,关冷却水泵;3,关冷冻水泵。
回复
3楼
同意楼上意见
回复
4楼
肯定要先关主机
回复
5楼
灰常同意你的回答
回复
7楼
我的和二楼的不一样
开启顺序:冷却水泵——冷冻水泵——冷却塔——主机
关闭和开启相反
回复
8楼
beyond1359 发表于 2013-1-29 21:24 我的和二楼的不一样开启顺序:冷却水泵——冷冻水泵——冷却塔——主机关闭和开启相反同意楼上意见
回复
9楼
我认为在停主机后,冷冻水的温度还是比较低的,可以让其再运行一下,这个时候还能起到效果。
回复