请教:800平米低温冷库制冷方式选择问题
xu3917773
xu3917773 Lv.2
2013年01月19日 14:02:31
只看楼主

本人打算建一个冷库,800平方米场地,但不知低温冷库采用氟制冷好还是氨制冷好,第一次做冷库设计,在实际经验上有很多欠缺的地方,请论坛的里面的老师帮帮忙,烦请从建设成本,运行成本及人员管理费用三方面分析一下,在这里先谢谢各位了~

本人打算建一个冷库,800平方米场地,但不知低温冷库采用氟制冷好还是氨制冷好,第一次做冷库设计,在实际经验上有很多欠缺的地方,请论坛的里面的老师帮帮忙,烦请从建设成本,运行成本及人员管理费用三方面分析一下,在这里先谢谢各位了~
免费打赏
诺尔制冷
2013年01月19日 20:00:57
2楼
当然是氟利昂系统啦,这么小的系统肯定是氟利昂简单方便,而且可以做到全自动,不需要管理费用,小系统系统基本与氨持平。个人看法供你参考,如果想进一步交流请加QQ460963490,说明来意。
回复
wybbyw
2013年01月20日 13:42:06
3楼
和版主意见一样这样的 小型冷库还是氟系统好。
回复
xu3917773
2013年01月21日 16:33:06
4楼
谢谢版主,有时间加你q详聊。
回复
qq138887609
2013年01月22日 11:47:29
5楼
成都网站优化 www.cdwzyh.com
回复
yss321
2013年01月22日 14:49:31
6楼
我是做水冷的,冷库这一块在学习中,请大家多给楼主些宝贵建议。
回复
nuncen
2013年01月23日 16:45:06
7楼
800平方的冷库不算大,肯定是用氟系统
现在越来越多的中小型氨机系统在更新换代的时候都改成了氟机,新上的工程基本都是氟机
氟机第一安全,没有毒性,不会燃烧,哪怕泄漏最多也就是浪费一些制冷剂和冷冻油
氨机如果泄漏,甚至爆炸那后果不堪设想,可能连做管件阀门的都会受牵连
氟机前期投入资金略高一些,但是后期基本无需专员之后,只要做好定期的维护保养
氨机虽然前期投入资金低,但是24小时需要专人值守,中国往后的人工工资肯定是越来越高,这笔帐你自己算一下
回复
诺尔制冷
2013年01月24日 19:35:18
8楼
回复7#。
你的话语有点问题,叫你这么说氨系统应该淘汰啦,说话不要太极端,作为技术人员应该全面分析,说话要中立,要在技术上给用户做分析,氨有氨的特点与缺点,氟有氟的优点与缺点,不能总拿危险来说事,你家里用的石油液化气难道不危险吗?使用得当照样没有问题,可以这样说,氨系统出事故都是人为操作失误造成。
回复
jydd2006
2013年08月01日 15:05:58
9楼
800平方的冷库,算3米高。150mm的板,K取0.19。夏天外面38℃,冷库-18℃..存放肉类,容重按400KG/m3。
按照长40米,宽20米,高3米计算。表面积A=2*(3*40+3*20+20*40)=1960㎡。
Q1=KA(T1-T2)=0.19*1960*56=20854.4W
G=体积*容重*利用系数=2400*400*0.6=576000kg
储藏库,按照每天流通量10%计算,进库温度按-15℃,比焓12.1. 库温-18℃,比焓4.6.
Q2=G(h1-h2)/24=57600*7.5/24=18000kj/h=5000w
由于是储存肉类,Q3呼吸热不计算。
Q4=0.2*(Q1+Q3)=0.2*20854.4=4170.88W
Q总=1.2*(Q1+Q2+Q3+Q4)=1.2*30025.28=36030.336w 取36kw。
用一套比泽尔4G-20.2两并联水冷机组,冷风机DD200。
求高手指点下,我这样配比有问题吗?是否配的小了。我看朋友配的800平方,冷量需要65KW,和我差一半了。
回复
jydd2006
2013年08月01日 15:06:21
10楼
jydd2006 发表于 2013-8-1 15:05 800平方的冷库,算3米高。150mm的板,K取0.19。夏天外面38℃,冷库-18℃..存放肉类,容重按400KG/m3。按照 …求高手指点
回复
雨花冷机
2014年12月30日 10:17:59
11楼
65KW我怎么感觉也不太够用呀