压缩机和冷凝气进了水! 有什么好的办法可以快速搞定,开机吗? 请前辈帮忙! 急急急!
压缩机和冷凝气进了水!
有什么好的办法可以快速搞定,开机吗?
请前辈帮忙! 急急急!
2楼
能否将问题描述详细点。什么样的系统?什么原因进水的。
否则即使可以勉强开机,也不能保证能长期运行。
回复
3楼
多大的空调?
大空调还是要妥善处理,小空调把制冷剂排了吹洗系统,再充注开机,如此反复两三次即可
回复
4楼
是日立一百冷吨的机,两个车头.
穿了炮,先已经换上新炮了!但是压缩机跟蒸发器都有水.还有蒸发器雪种是走铜管的!水是在蒸发器外面的,蒸发器两头盖拆不了,全密封的!
能有什么更快解决的方法来搞好吗?请指教!
回复
5楼
你的蒸发器出问题了,泄漏了,现在估计机器内部已经严重镀铜了,建议全部更换.不过这样太贵了!
也可以这么做,不过以后的换热效果不会像从前了.
把系统内的制冷剂(估计全是水了),抽干,抽真空,再充制冷剂.
回复