【现场评点】看图说话:这主体结构施工质量如何?
tmstrong1017
2013年01月19日 15:20:58
来自于工地图片
只看楼主

34层剪力墙结构住宅,主体结构部分照片。说说施工质量如何! 34剪力墙结构,以下照片位置为22F,施工日志记载,22F施工日期为2012年10月31日~11月3日(11月3日已开始施工23F),KFS当时急需要拿预售许可证......

34层剪力墙结构住宅,主体结构部分照片。说说施工质量如何!
34剪力墙结构,以下照片位置为22F,施工日志记载,22F施工日期为2012年10月31日~11月3日(11月3日已开始施工23F),KFS当时急需要拿预售许可证......

DSC07746.JPG


DSC07754.JPG


DSC07755.JPG


DSC07756.JPG


DSC07757.JPG


DSC07758.JPG


DSC07759.JPG


DSC07761.JPG


DSC07762.JPG


DSC07774.JPG


DSC07775.JPG

免费打赏
ykewang
2013年01月24日 16:23:10
23楼
真的不敢恭维,不知道施工过程是怎么控制的?
回复
zhongheng0163
2013年01月24日 17:07:22
24楼
造成这样的结果,明显是工期快,木工的加固没有到位导致胀模,模板拼接没有做好导致振捣混凝土时漏浆造成蜂窝麻面这些质量通病。
回复
zhude1117
2013年01月24日 17:17:31
25楼
急于求成 要不得啊···梁尺寸偏差严重
回复
huxiao850214
2013年01月24日 17:21:09
26楼
木工部咋地啊!
回复
w191319127
2013年01月24日 18:20:45
27楼
新手表示触目惊心
回复
scoobydog988
2013年01月24日 18:27:51
28楼
混凝土外观严重缺陷,处理详见混凝土结构工程施工规范P127页。
回复
wangxiaojian614
2013年01月24日 18:44:40
29楼
个人从施工角度来看,模板体系没弄好,混凝土自身强度看上去还不错,外观质量急需加强
回复
靖江设计狗
2013年01月24日 19:35:35
30楼
好奇葩啊!凿去跑膜的地方吧!眼睛都看不过去啊!
回复
xiawei2742128
2013年01月24日 20:41:02
31楼
这施工质量 看到就无语 ~~~
回复
penghaizhe
2013年01月24日 21:11:18
32楼
都是质量通病 说白了就是工人水平不行 施工管理人员也不太上心 就是罚款力度小