我公司有5台麦克维尔空调主机,在厦门冬季时就很难开机。都是报油压差太低,油压差低于180Kpa就报警了。冷凝水温度太低了就很难开机有什么好的解决办法没有?厦门的冬季温度最低也就8度左右。
我公司有5台麦克维尔空调主机,在厦门冬季时就很难开机。都是报油压差太低,油压差低于180Kpa就报警了。冷凝水温度太低了就很难开机有什么好的解决办法没有?厦门的冬季温度最低也就8度左右。
2楼
保温层加厚在加厚。
回复
3楼
这个保温层没关系吧。冷却水温最低也有12度以上啊。别的牌子主机不会出现这种现象。
回复
4楼
使用三通阀,控制水温就可以了!减小散热量也可以,冬季冷却塔用的什么形式?
回复
5楼
风机是手动控制的。冬天开机满载都不用开风机的。
回复
6楼
关闭冷却塔风机,减低冷却泵的频率,
回复
7楼
本帖最后由 zhangyuening 于 2013-1-31 14:15 编辑
鄙视“xm8553852 ”。你修过几台机器就说别的牌子机器冷却水温度低时不会跑油?
冷却水温低时螺杆机跑油是比较容易发生的故障。跑油轻微的话,开机时先不要开冷却塔风机,尽量关小冷却水进水阀门,可以短接水流开关。在尽量短的时间内把冷却水进出水水温提高到30度以上。然后再渐开阀门。跑油严重的话可以短接油位开关,如果开机30分钟,油分视油镜还见不到油的话就联系麦克维尔售后吧。
回复