大侠们,请教一下,动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作?有点不解?补充内容 (2013-1-31 21:03):图纸有个完整的。我给大侠们上传,给分析一下补充内容 (2013-1-31 21:04):在回复的后面补充内容 (2013-1-31 21:05):在回复的后面
大侠们,请教一下,动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作?有点不解?
补充内容 (2013-1-31 21:03):
图纸有个完整的。我给大侠们上传,给分析一下
补充内容 (2013-1-31 21:04):
在回复的后面
补充内容 (2013-1-31 21:05):
在回复的后面
12楼
按照这个图的意思,SB1是合闸按钮,SB2是分闸按钮。SB1按下,S3是常闭点,后面的储能和YO通电动作,S3成了开点,S4成了闭点。这时按下SB2,后面的储能和YO断电,分闸。
回复
13楼
S4是延时接点
回复
14楼
如果把YO理解成失压脱扣器线圈才能说得过去,
按下SB1,电流经过S3至储能电机和失压脱扣器线圈,失压脱扣器线圈得电后具备合闸条件,储能完毕后自动合闸。
按下SB2,失压脱扣器线圈失电,触发分励脱扣器动作实现分闸。
这图不完整。
回复
15楼
图有些不完整学习学习
回复
16楼
这个图纸不全,还没有画出储能电机的后面串接的一个微动开关,在合闸状态下,开关断开的,所以跳闸时候储能电机不工作的
回复
17楼
截图不完善,不能分析……
回复
18楼
这是完整的XLW-21 二次原理图,请分析一下
回复
19楼
图纸没画错的话就是设计有问题了。完全可以取消SB2、S3、S4,反正都是按一下,后面的就动作一下。
回复
20楼
hanzhg54 发表于 2013-1-23 19:15 如果把YO理解成失压脱扣器线圈才能说得过去,按下SB1,电流经过S3至储能电机和失压脱扣器线圈,失压脱扣器 …图纸已经上传,在回复的后面。
回复
21楼
问一下楼主:这个图是什么型号的断路器,哪家公司的?
一般常识,储能电机储能时间需要十几秒,且储能完成时有自动切断储能回路的接点;而分闸线圈是瞬时动作的,其得电时间通常不超过1秒钟,把储能电机与分闸线圈并接,储能电机工作时,有可能把分闸线圈(因长时间通电)发热而烧坏的?!
回复