请教:刚才看见一个分配电箱里的4个电涌保护器为什么前面只有3个熔断器?零线不需要熔断器吗?如果是总箱的话也是一样吗?(TN-C-S和TN-S) 不胜感激
请教:刚才看见一个分配电箱里的4个电涌保护器为什么前面只有3个熔断器?零线不需要熔断器吗?
如果是总箱的话也是一样吗?(TN-C-S和TN-S) 不胜感激
2楼
电涌保护器前面加入熔断器是为了防止当电涌保护器寿命用完时,可能被击穿导致直接对地短路,因为时间很短,所以不建议用断路器面用熔断器,熔断器个人认为还是用4个好。
回复
3楼
我看了好几个项目都是4个浪涌保护器只配有3个熔断器:L:L
回复
4楼
三个,零线不加装,
回复
5楼
yb383933682 发表于 2013-2-3 20:10 三个,零线不加装,零线为什么不加?
回复
6楼
正如少发所说,电涌保护器前面加入熔断器是为了防止当电涌保护器寿命用完或泄放雷电冲击电流时,可能被击穿导致直接对地短路。我想零线不装熔断器是跟接地系统有关,TT系统N线就要装熔断器
回复
7楼
个人觉得也应该是3个吧
回复
8楼
GB50343-2012为3只
回复