【求助】采用叠压供水系统遇到问题
lxp_forever
2013年01月20日 21:01:50
只看楼主

一幢7层楼房,市政给水压强有0.2MPa左右,所以市政直供水只能到4楼(周边建筑4层左右基本自闭式式蹲便器水压不够用),5-7楼准备采用叠压供水系统(参照图集选择设备)。问题来了,现在5-7楼房间总共是有93间房间,按照1类宿舍要求,计算用水量高日高时才4.8T水左右,所需扬程大致为0.40MPA(未叠压),在这个流量下,二次叠压装置出口管径在这个供水量的基本都是只有DN50左右;但是按照以往的设计经验,或者是按照

一幢7层楼房,市政给水压强有0.2MPa左右,所以市政直供水只能到4楼(周边建筑4层左右基本自闭式式蹲便器水压不够用),
5-7楼准备采用叠压供水系统(参照图集选择设备)。
问题来了,现在5-7楼房间总共是有93间房间,按照1类宿舍要求,计算用水量高日高时才4.8T水左右,所需扬程大致为0.40MPA(未叠压),在这个流量下,二次叠压装置出口管径在这个供水量的基本都是只有DN50左右;但是按照以往的设计经验,或者是按照
公式计算出来的管径,流速大小,5-7层的总供水管径都必须是DN100,这里该如何与二次叠压装置出口DN50
相连??采用变径大小头,是否会造成静压改变,或者不满足水管的最大设计流速要求?还是直接把图集上设备的出口改为DN100?谢谢各位水兄了。
免费打赏
fan837
2013年01月21日 22:15:46
2楼
二次叠压装置出口管径的计算依据是什么呢?我觉得你太钻牛角尖了。
举个例子:5m3/h的格兰富立式多级泵进出水的口径为DN25,难道后面的总供水管径都要用DN25?肯定是不现实的。
此类给水设备在泵后都会将口径变大,使总供水管径符合实际供水量的需求。
管道口径小肯定会有损耗,但是只要距离不长就不会有太明显的影响。
回复
songtaixian
2013年01月22日 12:09:53
3楼
用大小头就行了,不必纠结,管道的大小与输水水力计算有关,设备的选型与参数有关,都不好谁将就谁,接口对不上用大小头就行。
回复
lxp_forever
2013年01月22日 12:33:08
4楼
谢谢,我也觉得,但总是心里上不妥
呵呵
回复
版专攻
2013年01月22日 12:53:26
5楼
1.叠压供水设备应该属于调速泵组供水,应该执行建水规第3.8.4条,按系统最大设计流速选泵
2.一类宿舍的最大设计流速应为该建筑的设计秒流量,而不是最大时流量(3.8.4条文说明) ,该流量计算公式为3.6.5,请楼主按这个计算下流量多少,水泵选型如何
3.一般水泵进出口管径都要小于管网干管管径一至两号,水泵进出口流速都很很大,管网流速要小于水泵进出口流速。
回复
miaoguicheng
2013年01月22日 13:28:18
6楼
我是看糊涂了,水泵出口加大小头变径是在正常不过了,城镇供水站、一级输水泵站等太多了;
局部阻力可以通过局部阻力系数(手册一查出来)计算出来压降,不放心就算算。
回复
huangsuihua
2013年01月22日 17:10:20
7楼
智能变频调速恒压供水设备选型流量以立方/时计,管道流量计算以 升/秒计,你计算用水量最高日时才4.8T/日水,即0.2立方/时,我查一些资料得知8立方/时,H=44m的 智能变频调速恒压供水设备,水泵出水口只在DN25,如果你的计算无问题,那麽你按管道流量计算以 升/秒计算管道,从最不利点算起,到水泵出水口是多少就是多少,相信按基本理论设计是正确的。
回复
lenhentian
2013年01月23日 10:33:40
8楼
楼主,你选错泵了,小规模时不能按最大日最高时的小时平均流量选泵的,得按设计秒流量选泵,至于接口大小的问题不用考虑,水泵出口100%比管道小,都是专业的大小头转接的,呵呵
回复
lxp_forever
2013年01月23日 21:20:34
9楼
这个有什么原因吗?为什么要按照设计秒流量来选择,请您明示。
回复
lxp_forever
2013年01月25日 13:18:29
10楼


首先谢谢你,前几天有点忙,不好意思。3.8.4的说明是按最大设计流量,不是设计流速啊,怎么回事?然后我就计算高日高时流量是4.8T左右。选择叠压泵出口管径是DN50左右。
第二,我计算出来的最大秒流量就是按照公式3.6.5计算的,按这个值来取管径大小,最后得出主干管是DN100左右。
第三,设计手册上(红本书)P37页,写着:无流量调节装置,则按设计秒流量计算水泵出水量;若有,则为打小时流量计算。
我选的是无负压罐式叠压装置,本事自带稳流罐的,应该没有错。
就泵出口管径和主干管管径差级数较大,有问题吗,仅用大小头接头?
回复
lxp_forever
2013年01月25日 13:20:38
11楼

首先谢谢你的帮助,请问“小规模时不能按最大日最高时的小时平均流量选泵的,得按设计秒流量选泵”这个规范在哪里的?我选择的是无负压罐式叠压装置,自带有稳流罐的情况。
回复

相关推荐