据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!
据变电所电工说,10KV变电所有台PT二次侧三相电压分别为UA 60V UB 60V UC 80V UO 0V 线电压都平衡都为100V左右,我糊涂了,求教各位高手,这是什么情况?小弟先谢了!
2楼
自己先顶一下,可别沉了,现场还等着我回话呢!
回复
3楼
10kV线电压是100V 相电压57.7V 这是对PT二次侧而言的
回复
4楼
学习中。。。。。
回复
5楼
PT的开口三角那个接地的问题,如果中性点直接接地,相电压就是平衡的,如果是经过击穿保险接地的话,就不平衡了,这是正常现象,你可以把接地电压值调高
回复
6楼
这三个相电压如何得来?
回复
7楼
如果有接地现在应该是“一低两高,三不变”的现象啊!
看看变压器吧。等待高手解答!
回复
8楼
线电压平衡,相电压是因为PT中性点装了消谐器,且母线没带负载,所以相电压有点偏。
正常现象,不必研究。
不信?带一台变压器试试,电压就平衡了。
回复
9楼
不碍事。。。
回复
10楼
学习了!:)
回复
11楼
PT二次接地点可能没接好!
回复