270V比35000V,1250kva的干式变,我们买这批变压器技术协议里写的要求高低压绕组必须用铜,后来一台高压线圈击穿后发现厂家用的是铝材料,我们怀疑其他也是铝材料厂家不承认,想再挑一台看看,因为线圈外部是环氧树脂看不到线圈,有人出主意拿钻钻个孔看看就知道,我们还不想破坏外部绝缘,有什么办法能测出线圈材料啊?如果那设备测,用什么设备?怎么测?请大师们指点。
270V比35000V,1250kva的干式变,我们买这批变压器技术协议里写的要求高低压绕组必须用铜,
后来一台高压线圈击穿后发现厂家用的是铝材料,我们怀疑其他也是铝材料厂家不承认,想再挑一台看看,因为线圈外部是环氧树脂看不到线圈,有人出主意拿钻钻个孔看看就知道,我们还不想破坏外部绝缘,
有什么办法能测出线圈材料啊?如果那设备测,用什么设备?怎么测?请大师们指点。
2楼
这是什么厂家啊,这都行,罚死他!
这个没有专业检测设备还真不好判断,如果用铝的话,相同体积会轻很多。你可以跟另一个正常的相同容量变压器相比较,厂家如果用铝芯,相同容量铝芯的变压器会大很多,如果相同容量体积还一样,那厂家也太狠了,测重量吧。
回复
3楼
依照规格书估算出绕组长度,再根据线径算出大概的阻抗,用万用表一量马上现形,铜和铝的阻抗差别还是很大的!
回复
4楼
铜包铝的,你也测不出来。个人认为诚信第一。
10年前买了一台变压器,16万,十年后的今天,同样型号的去询价,9万不倒,哥郁闷了,我说要全部是铜的,对方业务说,那12万好了,哥心想,你报17万要死啊。
所以想都不用想,肯定不是铜的了,全铜的变压器,真的很好,我那台送电的时候,一点声音都没有。只是现在如果不跟厂家特别熟悉,肯定会骗你的。
可以让他们出具承诺书,若因为材质不符而产生事故 ,责任厂家全负。想想办法,治治他们。
回复
5楼
1.同一容量变压器,轻的那个是铝线的。
2.用电桥测绕组的阻抗,比对之后就知道了。
3.把卖变压器的拉来。。。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-1-21 16:46 编辑 ]
回复
6楼
重量、电阻都可以区别铜铝。不过,钻孔肯定不行,变压器就报废了。
回复
8楼
1、拖出去过磅
对比一下标准样本上的重量
2、测直流电阻
回复
9楼
测电阻,比较外形
回复
10楼
测重量不太准确,厂家可以加厚变压器外壳钢材抵充铜铝差距,测阻抗比较实在,但,如果没有器材,建议还是到厂家订购,跟踪绕线工艺
回复
11楼
重量跟绕组阻抗肯定是有区别的。。。
回复
12楼
已经坏的那个是不是和其他的一样?把坏那台修好。
把修好这台和另一台放在同样空间内,给两台变压器高压侧加满载电流,如果温度差不多那就都是铝的,如果没坏的那个温度低则它就是铜芯的。
乱想的办法,希望能给你提示!
回复