如图1:现场施工后的结果,如图2:按图纸要求本应该施工成的样子,现在的问题是:现场是图1的,但发现真空泵(图中的泵是真空泵)中油室里面有水。根据现场工程是的反应,可能是出气管路中的回流水回进真空泵里了,导致了真空泵不能启动。请哪个懂的人,解释一下,现场这样的施工有没有问题?PVC止回阀是要竖着装还是横着装。冷凝水有那么多吗?
如图1:现场施工后的结果,
如图2:按图纸要求本应该施工成的样子,
现在的问题是:现场是图1的,但发现真空泵(图中的泵是真空泵)中油室里面有水。根据现场工程是的反应,可能是出气管路中的回流水回进真空泵里了,导致了真空泵不能启动。请哪个懂的人,解释一下,现场这样的施工有没有问题?PVC止回阀是要竖着装还是横着装。冷凝水有那么多吗?
2楼
自己曾经做过的一个工程单向阀为竖向安装,真空泵的吸气口装有真空罐。能否说明下你的工艺流程
回复
3楼
真空泵在运行时一般是不允许有水进入的,水环式、喷射式除外,你这好像是旋片式的,是不能进水的。标准的做法是在进口前安装一个气水分离罐,大小根据你的进气管中的含水量来确定,想周期排水时间长一点,罐就做大一点,一般要设计成自动排水。
一句话,你这设计有问题,少了一个气水分离器。
回复
4楼
学习到啦!哈哈。。。谢谢楼主!
回复
5楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复
6楼
土建专业,来凑热闹
回复
7楼
新人学习啦:lol
回复
8楼
vvvO(∩_∩)O谢谢
回复
9楼
好东西,下载了,谢谢
回复
10楼
楼主做的我是看不出点啥来,小鸟一枚,顶一下好了
回复
11楼
谢谢楼主倾心上传,以后类似资料期待更多分享。
回复