现场施工和图纸差别是否会有不妥
大力出奇迹
2013年01月21日 13:06:31
只看楼主

如图1:现场施工后的结果,如图2:按图纸要求本应该施工成的样子,现在的问题是:现场是图1的,但发现真空泵(图中的泵是真空泵)中油室里面有水。根据现场工程是的反应,可能是出气管路中的回流水回进真空泵里了,导致了真空泵不能启动。请哪个懂的人,解释一下,现场这样的施工有没有问题?PVC止回阀是要竖着装还是横着装。冷凝水有那么多吗?

如图1:现场施工后的结果,

如图2:按图纸要求本应该施工成的样子,


现在的问题是:现场是图1的,但发现真空泵(图中的泵是真空泵)中油室里面有水。根据现场工程是的反应,可能是出气管路中的回流水回进真空泵里了,导致了真空泵不能启动。请哪个懂的人,解释一下,现场这样的施工有没有问题?PVC止回阀是要竖着装还是横着装。冷凝水有那么多吗?
免费打赏
衣袂飘飘
2013年02月21日 22:45:44
12楼
好好学习,天天向上!heartbeats!:victory:
回复
gpf0805
2013年03月02日 15:24:30
13楼
好好学习,天天向上
回复
gpf0805
2013年03月02日 15:25:33
14楼
:lol好好学习,天天向上
回复
xyh812119562
2013年03月06日 10:03:33
15楼
:$学习ing,,,,,
回复
yu7894
2013年03月06日 15:26:00
16楼
学习学习,谢谢
回复
yz.liu
2013年03月07日 15:22:19
17楼
增加一气水分离器,即可解决问题!:)
回复
chen_quancong163
2013年03月08日 00:18:35
18楼
这个必须顶起来啊,学习了
回复
qiu362221
2013年03月08日 09:57:11
19楼
新手上路向前辈们学习
回复
无间道
2013年03月08日 10:09:12
20楼
只要能保证安全,保证使用功能,在美观一些,是可以的。有些设计只是给出了相应的原则,完全可以按照原则来进行具体的调整(也就是深化设计),提交给设计,请设计确认就可以了。这不违反原则。
回复
zacharyvip
2013年03月09日 08:29:32
21楼
;P学习到了
回复

相关推荐

APP内打开