小弟现在做的是一个房地产配电工程,一个配电室有三台800kVA分别供3幢楼居民用电,配电室10KV两进线,我该如何选择何种接线方式较合理?

小弟现在做的是一个房地产配电工程,一个配电室有三台800kVA分别供3幢楼居民用电,配电室10KV两进线,我该如何选择何种接线方式较合理?
免费打赏
lingxuct
2013年01月21日 15:34:25
2楼
这还有选择吗?

2条10KV线路中一条带二台,另一条带一台。

如果设高压开关柜,那只有二幢房子的代价会很高的(一般不太可能,除非以后还有三幢房子)。
回复
jljyq
2013年01月22日 13:21:27
3楼
1、首先考虑的是低压供电半径要小于200米。
2、建10kV变电所。
3、一台变压器可以供1栋居民楼用电,也可以一台变压器供多栋居民楼用电,不可以两台或多台变压器供1栋居民楼用电。
回复
w1713236604
2013年01月22日 13:30:55
4楼
建议:1,高压线路采用一用一备
2,看负荷方面情况,一台变压器供一栋楼,主要不超出供电半径
回复
chengfuchun2010
2013年01月22日 13:43:41
5楼
1.变压器一般按照两用一备的原则供电。800KVA变压器低压侧配置进线和分支,这样3台变压器运行调整可靠。
2.10KV进线如满足负荷的一用一备。
3.具体方案可先做预算,在进进行比较,看看哪种方案更加合理,节约。
回复
红苹果
2013年01月22日 13:46:51
6楼
一线挂两台,一线挂一台。不存在如何运行问题。。该上上不该上不上。。
回复
fxm6660
2013年01月22日 14:41:25
7楼
关键是没有整体的供电描述,比如几幢楼,功率多少?供电距离多少?等等。所以没法帮助参考。
回复
hanzhg54
2013年01月22日 18:40:19
8楼

错,这样的话,两条10KV无法互相备用,
一种方案是:
如果变电站在小区中心位置,供电半径满足要求,则建成两路10KV进线,单母线分段,至少两台高压进线柜,三台出线柜,分别带三台变压器。优点是两条10KV可以互为备用,缺点是后续小区扩容的话,变电站内能否放下新增的变压器。
最佳方案是:
小区边缘位置建开闭所,两路10KV进线,单母线分段,至少两台高压进线柜,三台出线柜,三台变压器和低压配电柜设在每栋建筑物的地下室设备层。优点同上,且不存在供电半径的问题,尤其是后续小区扩容时只需增加出线柜即可。
回复
yd623509849
2013年01月22日 22:12:37
9楼
路过,学习学习,
回复
老盖
2013年01月23日 08:29:59
10楼
支持8楼…………
回复
冬日咖啡
2013年01月23日 08:40:44
11楼
支持8楼,开闭所是不错的选择。路过,学习一下!