小弟现在做的是一个房地产配电工程,一个配电室有三台800kVA分别供3幢楼居民用电,配电室10KV两进线,我该如何选择何种接线方式较合理?
小弟现在做的是一个房地产配电工程,一个配电室有三台800kVA分别供3幢楼居民用电,配电室10KV两进线,我该如何选择何种接线方式较合理?
22楼
说的是有道理,不过就三栋居民楼,变配电室位置都定了,这就不好说了。楼主的意思是变压器都已经放配电室了。变配电室前期肯定已经选好位置了,低压至居民楼强电箱距离基本肯定都定了,造价基本也就成型了。
如果是新规划大面积小区你这么考虑还是合理的。城区新建小区基本都是箱变高压环网,10kV深入,设开闭所单母线分段接线。低压大电流不光是增加前期投入,同样增加运行损耗。
回复
23楼
每一台变压器带一栋楼,高压两进线设为互为备用,3段低压母线加联络,正常运行时,各带各的负荷,如一路电源停电,合上高压联络开关即可(高压三开关同时只能合两个开关)。当三台变压器其中一台故障,可通过低压联络开关进行倒闸,将负荷导出。
回复
25楼
路过学习了...
回复
26楼
路过学习了
回复
27楼
都是高手,看不懂路过
回复
28楼
两路10KV进线经ATS接到10KV单母线上,采用放射式分别给三台变压器供电。接线简单,供电可靠。
回复
29楼
hanzhg54 发表于 2013-1-23 19:39 12楼的想法不可行啊。要说投资,开闭所的方案是投资最省的,要知道高压电缆的价格远远低于低压电缆,240的 …又学到知识了,正好要做一个新小区的规划
回复
30楼
讨论很精彩
回复
31楼
两台变压器并联运行,另一台单独运行。
回复
32楼
晕了,240高压缆不到100块钱每米??!!我从你那里进5000米好不??其二,建开闭所的土建成本,占地费用考虑过吗?高压确实损耗低,开发商在乎吗?他交电费啊??
回复