请教:荷载规范2012的两个小问题。
s.w.z2001
s.w.z2001 Lv.3
2013年01月21日 20:42:49
只看楼主

在网上找不到荷载规范2012的勘误表,所以请教各位两个我看不太懂的问题。一、表5.1.1中第8项,消防车荷载双向板楼盖(板跨不小于3m*3m)。这里的“不小于”是不是应该是“不大于”?二、5.1.3条,消防车活荷载。设计墙柱时按实际情况考虑是什么意思?是不折减的意思吗?但条文说明中说“应做较大的折减”。到底是折减还是不折减?折减多少呢?希望各位高手指点迷津。谢谢!

在网上找不到荷载规范2012的勘误表,所以请教各位两个我看不太懂的问题。
一、表5.1.1中第8项,消防车荷载双向板楼盖(板跨不小于3m*3m)。这里的“不小于”是不是应该是“不大于”?
二、5.1.3条,消防车活荷载。设计墙柱时按实际情况考虑是什么意思?是不折减的意思吗?但条文说明中说“应做较大的折减”。到底是折减还是不折减?折减多少呢?
希望各位高手指点迷津。谢谢!
免费打赏
zhanglaipeng
2013年01月24日 08:46:31
12楼
消防车活荷载。设计墙柱时按实际情况考虑是什么意思?是不折减的意思吗? 实际情况就是折减
回复
sapor
2013年01月24日 21:32:22
13楼
回答第一条。规范没有错,是不小于,这个是荷载等效过来的。如果板跨越大,越安全。为什么?具体你首先要看规范条文中关于等效荷载计算,里面等效成均不荷载就不是1M了,而是有效作用宽度。你自己去算一算,就知道板跨越大越安全了。或者你可以看一下朱的一本什么书(什么结构若干问题,黄面)的,里面有讲解。
回复
witter7297
2013年01月25日 11:44:58
14楼
1。不小于应为不大于。
回复

相关推荐

APP内打开