请问,后浇带中板,墙,梁的钢筋应不应该断开?争论比较多,最好说说各自的依据。
请问,后浇带中板,墙,梁的钢筋应不应该断开?
争论比较多,最好说说各自的依据。
12楼
一般不断开.
回复
13楼
我做的是不断开的,只是用比楼面砼高一级或以上的砼浇捣,如果钢筋断开了受力不合理。
回复
14楼
所指的是一般为板吧,直接到后浇带那里钢筋就断开来,在断开部分再搭接!梁是不断开的!
回复
15楼
设置后浇带,有时应掺入添加剂
回复
16楼
后浇带的做法新旧规范不一致,我认为设置施工后浇带的主要目的是减少施工期间的温度应力影响,是各分区能自由伸缩,所以钢筋宜断开。一般情况下,梁钢筋可以不断开(主要是钢筋搭接困难),但也不要再设加强筋,这种做法违背了设计的原意,板钢筋、墙体水平筋均断开,搭接长度按100%搭接考虑,但注意后浇带尽量曲折通过。
回复
17楼
我们的做法是:钢筋不必断开。(断开受力不合理吧)
后浇带处的砼等级比原来的升一级。
回复
18楼
我们作得也是不断开的
高一级砼,微膨胀剂
养护加强
回复
19楼
b 不短开 HJD一般砼强度比周围高一等级 HJD02 C35 1000一般这样表示 1000是宽度
回复
20楼
只要保证施工质量,应该是要断开的。16楼说的有道理,17楼认为不合理,你应该说明不合理在哪里?我做后浇带都是断开再搭接的。如果不用后浇带,我就用膨胀加强带补偿混凝土的收缩并加大配筋。
回复
21楼
后浇带钢筋是不用断开的,不过在留设后浇带的时候,两边断面钢筋一般要加倍。留足锚固长度。
回复