我们这边小区一、二级负荷等公用设备采用专用变压器供电,一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?难道是另外备供的专用变压器长期空载运行以热备供?
我们这边小区一、二级负荷等公用设备采用专用变压器供电,一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?难道是另外备供的专用变压器长期空载运行以热备供?
2楼
学习 学习中。。。。。。。。。
回复
3楼
我不是做设计的,我想应该和我们运行的情况一样,正常情况,两个变压器分别带自己的设备运行,低压侧单母线分段,故障时跳一段进线,合母联
回复
4楼
一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?
-----看不懂!!!
我也认为对备用变压器的热备用问题必须予以澄清!!!
热备用就要长期空载运行?这显然是错误的!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-25 00:19 编辑 ]
回复
5楼
根据现行供电营业规则,我找不到适用于备用变压器该如何运行、其变压器基本电费是否不应该收取的规定!!!
我9年前在某国企大型供热公司主管电气时,曾经到电业局处理过类似问题,电业局当时就拿出以下条文让我对号入座!!!
可实际上,这些条款根本不适用于有备供变压器的用户!!!
理由如下:
1、既然是备供变压器,主供变压器有故障必须停运时,主供变压器退出运行后,备供变压器才可能投运,也必须投运,否则就白备供了!!!而主供变压器出故障的时间是完全不确定的,任何人不可能先知先觉,故根本不可能“五天前向供电企业提出申请”!!!
2、让备供变压器一只空载运行,简直是天大的浪费和白痴行为!!!
3、作为用户单位,如果主供、备供变压器都是2000KVA的话,虽然报装变压器容量是4000KVA,但实际上只向电业局申请了2000KVA的负荷,那你电业局只需要向该用户提供2000KVA负荷的供电投入和能力!!!
4、作为电业局,由于该用户只申请了2000KVA的负荷,且电业局只向该用户提供了2000KVA负荷的供电投入和能力,那你就没有任何权利收取2000KVA对应每月基本电费(2000KVA×26元/KVA=52000元)以上的任何多余的1分钱!!!那凭什么规定“属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费”???!!!;[/font]
5、而根据“第二十四条 用户暂停”的规定,即便用户用电管理得再好,每年都至少要为备供变压器多掏6个月的变压器基本电费!!!这可不是笔小数目,52000元×6=312000元,每年都要多掏30多万元啊!!!完全类似被“抢劫”!!!
第二十二条 有下列情况之一者,为变更用电。用户需变更用电时,应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业所办理手续,变更供用电合同:1、减少合同约定的用电容量(简称减容);2、暂时停止全部或部分设备的用电(简称暂停);3、临时更换大容量变压器(简称暂换);4、迁移受电装置用电地坦(简称迁址); 5、移动用电计量装置安装位置(简称移表);6、暂时停止用电并拆表(简称暂拆);7、改变用户的名称(简称更名或过户);8、一户分列为两户合并为一户(简称分户);9、两户以上用户合并为一户(简称并户);10、合同到期终止用电(简称销户);11、改变供电电压等级(简称改压);12、改变用电类别(简称改类)。
第二十四条 用户暂停,须在五天前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:
1、用户在每一日历年内,可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分用电容量的暂时停止用电两次,每次不得少于十五天,一年累计暂停时间不得超过六个月。季节性用电或国家另有规定的用户,累计暂停时间可以另议; 2、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停日期对暂停设备加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费;3、暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过六个月者,不和户是否申请恢复用电,供电企业须从期满之日起,按合同约定的容量计收其基本电费;4、在暂停期限内,用户申请暂停用电容量时,须在预定恢复日前五天向供电企业提出申请。暂停时间少于十五天者,暂停期间基本电费照收;5、按最大需量计收基本电费的用户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压的高压电动机)的暂停,并遵守本条1至4第的有关规定。
第八十五条 以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费;用户专为为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。 在受电装置一次侧装有连锁装置备用的变压器(含高压电动机),按可能同时使用的变压器(含高压电动机)容量这和的最大值计算其基本电费。
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-24 17:49 编辑 ]
回复
6楼
同意。可以正常运行一台,另一台冷备用,规范有规定吧?
楼主纠结啥?
回复
7楼
基本电费缴纳有两种方式,一是按变压器容量,另一个是按最大需量,如果备供变压器存在基本电费的问题,可以申请按最大需量的方式缴纳基本电费。
回复
8楼
----根据供电营业规则的规定:备供变压器冷备用的话,欲使用前,必须到电业局办手续、解封变压器!!!
即便不遇到周六、周日电业局休息,平时估计也无法应急“备供”!!!
回复
9楼
把一、二级负荷的主供电源分别配置到两台变压器上,互为备用,另,小区专用变压器不执行两部制电价,无基本电费。
回复
10楼
晕,还有这样规定?难道一台停运,投入另一台也要去解封?
回复
11楼
既然你的名词是热备那就是变压器带电低压侧不接入的意思,否则无法切换,假如停了备供变压器时间久了一旦主供停电备供是不能马上投用行的,强规!
回复