我们这边小区一、二级负荷等公用设备采用专用变压器供电,一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?难道是另外备供的专用变压器长期空载运行以热备供?
我们这边小区一、二级负荷等公用设备采用专用变压器供电,一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?难道是另外备供的专用变压器长期空载运行以热备供?
12楼
jsguxin_cn 发表于 2013-1-25 12:30 晕,还有这样规定?难道一台停运,投入另一台也要去解封?中国电力信息公开网http://www.12398.gov.cn/html/information/242905011/242905011201100013.shtml备用变压器如何计收基本电费? 浏览次数: 35次 字号: 备用变压器如何计收基本电费? 以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不计收基本电费。 在受电装置一次侧装有连锁装置互为备用的变压器(含高压电动机),按可能同时使用的变压器(含高压电动机)容量之和的最大值计算其基本电费。 (《供电营业规则》第八十五条)
回复
13楼
晕,,看来还必须得暗备用啊。。
我们这煤矿都是一台主变运行,一台明备用。。。
回复
14楼
jsguxin_cn 发表于 2013-1-30 11:33 晕,,看来还必须得暗备用啊。。我们这煤矿都是一台主变运行,一台明备用。。。搞错了吧!!“明备用”是什么意思???!!!
回复
15楼
明备是说一台运行一台备用,暗备是说两台同时运行
回复
16楼
湖北这边专变不存在变压器基本电费,用多少收多少。两台变压器 可以互为备供啊,把主供负荷分别接到两个变压器上啊。
回复
17楼
dq771004 发表于 2013-1-31 09:56 湖北这边专变不存在变压器基本电费,用多少收多少。两台变压器 可以互为备供啊,把主供负荷分别接到两个变压 …不收变压器基本电费的话,问题就简单多了!!!但如果要受变压器基本电费的话,用电方就必须进行周密考虑、安排,毕竟这块费用非常惊人!!!想知道:湖北那边,哪些行业、用途的专变不存在变压器基本电费,真的用多少度电、收多少电度电费吗???!!!电度电价是多少???!!!
回复
18楼
请问楼主:您那里的小区专变是否每月要缴纳变压器基本电费???!!!
如果要缴纳,现行缴纳标准是每月每KVA多少元???!!!
回复
19楼
回复
20楼
互为热备,低压配电采用单母线分段,平常俩变压器各带各的,一路变压器故常需要切断以后,另一路变压器能够带全部负荷。是出于消防负荷需要两路供电的问题,这样做是最省的。
回复