通风空调工程预算知识问答(第2版)摘要
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2007年08月30日 16:52:35
只看楼主

给排水、采暖、燃气、热力设备安装工程预算知识问答http://co.163.com/forum/content/95_856532_1.htm安装工程预算知识问答丛书--通风空调工程预算知识问答(第2版)只是一部分内容,希望哪位朋友有电子版请上传。第一章 薄钢板通风管道制作安装   1.什么是风管?风管制作的工作内容有哪些?   风管是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装工程施工图预算的主要部分。通风管道(即风管)按形状可分为圆形风管和矩形风管两大类,按使用材料分为薄钢板风管、不锈钢板风管、铝板风管、复合钢板风管和塑料板风管等。

给排水、采暖、燃气、热力设备安装工程预算知识问答
http://co.163.com/forum/content/95_856532_1.htm

安装工程预算知识问答丛书--通风空调工程预算知识问答(第2版)
只是一部分内容,希望哪位朋友有电子版请上传。

第一章 薄钢板通风管道制作安装
   1.什么是风管?风管制作的工作内容有哪些?
   风管是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装工程施工图预算的主要部分。通风管道(即风管)按形状可分为圆形风管和矩形风管两大类,按使用材料分为薄钢板风管、不锈钢板风管、铝板风管、复合钢板风管和塑料板风管等。
   (1)薄钢板风管。可分为镀锌钢板和普通薄钢板风管,它是最常用的材料,风管间的连接一般采用角钢或扁钢法兰。
   (2)不锈钢板风管。用于输送腐蚀性气体,其管道、部件均需采用不锈钢板制作,此风管阀的连接采用法兰连接,其连接也可用不锈钢制作,矩形法兰可直接焊接而成;圆形法兰宜采用冷弯加工而成。
   (3)铝板风管。由铝及铝合金板制作而成。由于铝具有较好的抗化学腐蚀性能,因而常用于输送有腐蚀性的气体。
   (4)塑料板风管。用硬聚氯乙烯塑料板制作而成,具有较好的化学稳定性,常用来输送有腐蚀性的气体。
   按连接方法可分为咬口和焊接两类。风管一般在加工厂或施工现场制作。一般工程量不大或施工现场场地允许时,可在现场加工制作风管,采用手工操作和使用一些小型加工机械。
   风管制作的工作内容包括:放样、卷圆、折方、轧口、咬口,制作直管、管件、法兰、吊托支架,钻孔、铆焊、上法兰、组对。
   风管加工制作工艺流程如下;

1188466100942.gif


1188466101015.jpg

免费打赏
a13920120500
2007年08月30日 17:07:23
12楼
第五章 罩类制作安装
   L什么是罩类?罩类制作的工作内容有哪些?
   罩类是指通风系统中的风机传动带防护罩、电动机防雨罩、以及安装在排风系统中的侧吸罩、排气罩、吹吸式槽边罩、抽风罩、回转罩等。通风机的传动装置外露部分应设置防护罩,安装在室外的电动机必须设防雨罩。
   一般排风罩制作按钢板不同厚度及下口周长以罩体展开面积计算。根据《通风与空调施工及验收规范》中的有关规定,通风机的传动装置外露部分应设置防护罩。即使设计图纸未注明,在编制预算时也应列项计算。同样,根据规定,安装在室外的电动机,都应计取电动机防雨罩一项。
   罩类制作的工作内容包括:放样、下料、卷圆;制作罩体、来回弯、零件及法兰,钻孔、铆焊、组合成形;埋设支架、吊装、对口、找正、制垫、垫垫、上螺栓、固定装配重环及钢丝绳、试动调整。
   2.什么是传动带防护罩?其功能如何7 .
   传动带防护罩是在有传动带通过的周围设置的防护罩类。最常用的是传动带转运点的密闭装置。当物料经溜槽高速下落时,带着大量的空气进入下部的密闭罩,使罩内压力升高。同时当物料降落到传动带上时,还会发生飞溅。为了防止灰尘外逸,排风口必须设置在传动带下部的密闭罩上,其排风量必须大于物料的诱导空气量。为了避免把大量的物料吸人除尘系统,排风口应设在物料飞溅区以外,排风口的风速不宜过高。一般对粒度为。一3mm的粉料,罩口风速取0.5一lm/s;粒度在3mm以上时,罩口风速取l~2m/s。
   3.什么是电动机?电动机防雨罩和电动机的关系是什么?
   电动机是将电能转化为机械能的设备。电动机防雨罩是安装在电动机端部、与机壳构成一个整体的密封装置,其功能是防止电机湿作业时水或雨渗入机体。
   4.什么是侧吸罩?它有哪些类型?
   在通风工程中,经常使用的侧吸罩是槽边吸气罩。槽边吸气罩专门用于各种工业槽(电镀槽、酸洗槽)。
   槽边吸气罩是在槽子侧面安装的一种局部吸气罩。从侧面抽吸槽面散发的工业有害物质,不影响工艺操作,如向槽内放料和从槽中取出物料,有害气体不经过人的呼吸区。由于排气气流方向同有害气体散发方向不一致,所需排风量较大。槽边吸气罩分为单侧吸气、双侧吸气、周边吸气、环形吸气和吹吸式五种。
5.排气罩的作用是什么?
   排气罩是利用射流作为动力,把有害物吹到室外扩散。中、小型零件焊接台排气罩适用于轻工业厂房的通风工程。
   6.整体式槽边侧吸罩与分组式槽边侧吸罩有什么区别?
   整体式槽边侧吸罩是将各种侧吸罩及其辅助设备组装在同一个箱体内成整体安装的形式。分组式槽边侧吸罩是将各种侧吸罩及其辅助设备组成部分集中,部分分开安装的形式。整体、分组式槽边侧吸罩是根据实际需要而采用的组装形式。
   7.吹吸式槽边通风罩的工作原理和特点是什么?
   吹吸式槽边排气罩是利用射流作为动力,把有害物吹到吸气罩口,经吸气罩排除,同时由于射流的阻挡作用,使有害物质无法向室内扩散。这种把吹和吸结合起来的方式称吹吸式排风。吹吸式排气罩的特点是:风量小、污染控制效果好、抗干扰能力强、不影响工艺操作等。
   8.什么是风罩调节阀?它和调节阀有什么联系?
   调节阀是指在通风系统中用来对流量进行调节的阀门。常用的调节阀有密闭式斜插板阀、蝶阀、三通调节阀等。密闭式斜插板阀由阀体、阀板和连接短管组成。一般适用于密封性要求较高的除尘系统和气力输送系统作调节风量用。在水平管道上插板应以45’顺气流安装,在垂直管道上插板以45’顺气流安装为宜。蝶阀可分为圆形拉链式蝶阀、方形拉链式蝶阀、圆形手柄式蝶阀、方形手柄式蝶阀,其结构都是由短管、阀板和调节装置组成。短管和阀板可用1.5~2mm钢板制成,这种蝶阀适用于通风系统作风量调节用。当安装高度小于1.5m时,用手柄式蝶阀,大于1.5m时用拉链蝶阀。三通调节阀适用于矩形直通三通、裤叉三通,不适用于直角三通,有手柄式和拉杆式两种类型,当搬动手柄或拉杆时,阀板跟着转动,从而调节支管流量。
   风罩调节阀是用于调节风罩流量的阀门。上述调节阀均可用于调节风罩流量。
   9.条缝槽边抽风罩的布置有哪几种形式?各有什么特点?
   条缝槽边抽风罩的布置有单、双侧和周边形三种布置形式。其抽风口形式有等高条缝和楔形条缝两种。采用等高条缝时,条缝口上的风速是不易均匀的,末端风速小,距风机近的一端风速大。条缝口的速度分布与缝口的面积和罩子的截面积之比有关。比值越小速度分布越均匀,当比值小于o.3时,可近似认为是均匀的;当比值大于o.3时,为了在缝的全长内均匀撑风,条缝口应做成楔形的,或者把罩子做成楔形的。为了保证条缝口上有较均匀的速度分布,在罩截面上的空气流速不宜太大,一般采用5~lOm/s。在条缝口上应保持较高的空气流速,一般采用7~lOm/s。当排风量大时,上述的数值可适当提高,条缝口的高度以不超过50mm为宜。

回复
a13920120500
2007年08月30日 17:07:57
13楼
第六章 消声器制作安装
   1.什么是消声器?其作用是什么?
   消声器一般是用吸声材料按不同的消声原理设计而成的消声装置。在通风空调系统中用来降低风机产生的空气动力性噪声,阻止噪声传播到空调房间内。空气洁净系统一般不设置消声器,尽量采取其他综合措施,来满足空气洁净系统的要求。如必须使用消声器时,应选用不易产尘和积尘的结构及消声材料,如穿孔板消声器等。
   2.消声器的结构和形式如何?
   消声器的种类和构造形式较多,按消声器的原理可分为四种基本类型,即阻式.抗式、共振性及宽频带复合式消声器等。
   (1)阻式消声器。这是采用多孔松散材料来消耗声能降低噪声的消声器,当声波进入消声器时,吸声材料将使一部分声能转化为热能被吸收掉。这类消声器有管式、片式、蜂窝式、折板式、迷宫式和声流式(如图6—l所示)。
   (2)抗性消声器。这种消声器又称膨胀式消声器,是由小室和管道相连而成。这种消声墨主要是利用管道内截面改变,使沿管道传播的声波向声源方向反射回去,从而起到消声作用(如图6—2所示)。
回复
a13920120500
2007年08月30日 17:08:29
14楼
(3)共振性消声器是利用穿孔板小孔处的空气柱和空腔(即共振腔)内的空气,构成一个弹性系统,其固有频率为/。当外界噪声频率和弹性系统的固有频率相同时,将引起小孔处空气柱的强烈共振,空气柱小孔壁发生剧烈摩擦而消耗声能。它可用来消除噪声的低频部分。共振性消声器如图6—3所示。
回复
a13920120500
2007年08月30日 17:08:53
15楼
(4)宽频带复合式消声器吸收了阻式、抗式及共振性消声器的优点,从低频至高频都具有良好的消声效果。它是利用管道截面突变的抗性消声原理和腔面构成共振吸声,并利用多孔吸声材料构成阻性消声。
   3.消声器的安装要求有哪些?
   消声器的安装要求如下:
   (1)消声器、消声弯头的制作可参照风管的制作方法。关于阻性消声器的消声片和消声壁;抗性消声器的膨胀腔;共振性消声器中的穿孔板孔径、共振控;阻抗复合式消声器中的消声片、消声壁和膨胀腔等有特殊要求的部分应参照设计和标准图进行制作加工和组装。
   (2)消声器等消声设备运输时,不得有变形现象和过大振动,避免外界冲击破坏消声性能。
   (3)消声器在安装前应检查支,吊架等固定件的位置是否正确,预埋件或膨胀螺栓是否安装牢固、可靠。支、吊架必须保证所承担的荷载。消声器、消声弯管应单独设支架,不得由风管来支撑。
   (4)消声器支、吊架的横托板穿吊杆的螺孔距离,应比消声器宽40~50mm。为了便于调节标高,可在吊杆端部套50一日omm的螺纹,以便找平、找正。升用双螺母加以固定。
   (5)消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。
   (6)当通风、空调系统有恒温、恒湿要求时,消声器等消声设备外壳与风管同样作保温处理。
   (7)消声器等安装就位后,可用拉线或吊线尺量的方法进行检查,对位置不正、扭曲、接口不齐等不符合要求部位进行修整,达到设计和使用的要求。
   4.消声器制作安装的工作内容有哪些?
   消声器制作安装的工作内容包括以下两点:
   (1)制作:放样、下料、钻孔、制作内外套管、木框架、法兰、铆焊、粘贴、填充消声材料,组合。
   (2)安装:组对、安装、找正、找平,制垫、垫垫、上螺栓、固定。
   5.片式消声器的特点是什么?
   片式消声器应用比较广泛,它的结构简单,对中、高频吸声性能较好,阻力也不大。但因要保证有效断面不小于风道断面,故体积较大,应注意的是消声器中的空气流速不宜过高,以防
回复
a13920120500
2007年08月30日 17:09:17
16楼
第43章 空调部件及设备支架制作安装
   1.什么是空调器?其类型有哪几种?
   空调器是一种能对空气进行调节,以达到人们需要的设备。在空调器中,凡本身不带制冷机的空调器,称为非独立式空调器(或称非独立式空调器、空调机组),如装配式空调器、风机盘管空调器、诱导式空调器、新风机组及净化空调机组等。凡是本身配带制冷压缩机的空调设备称为独立式空调器,此类设备采用直接蒸发表面式空气冷却器直接对空气进行降温减湿处理,如立柜式空调器、宙式空调器、恒温恒湿空调器等。
   2.什么是挡水板?它的主要用途是什么?
   挡水板是组成喷水室的部件之一,它是由多个直立的折板(呈锯齿形)组成的。折板一般可用o.75—1.Omm的镀锌钢板加工制成,也有的用玻璃条组成。
   挡水板的主要用途是防止悬浮在喷水室气流中的水滴被带走,同时还有使空气气流均匀的作用。
   3.什么是滤水器、溢水盘?各有什么特点?
   滤水器是当使用循环水时,为了防止杂质堵塞喷嘴孔口,在循环水管人口处装有圆筒形滤水器,内有滤网,滤网一般用黄铜丝网或尼龙丝网做成,其网眼的大小可以根据喷嘴孔径而定。
   喷嘴是喷水室的重要部件之一,按喷出水滴的大小可分为细喷、中喷和粗喷三种。细喷嘴直径一般为2.O~2.5mm,网眼尺寸为0.5mmXO.6mm;中喷直径一般为2.5~3.5mm,网眼尺寸为0.9mmXO.9mm;粗喷直径一般为4.Omm~6.Omm,网眼尺寸为1.25mmXl‘25mm。
   在夏季空气的冷却干燥过程中,由于空气中水蒸气的凝结,以及喷水系统中不断加入冷冻水,底池水位将不断上升,为了保持一定的水位,必须设溢水盘。
   4.什么是设备支架?它有哪几种类型?
   设备支架是承托管道等设备用的,是管道安装中的重要构件之一。根据作用特点分为活动式和固定式两种;从形式可分为托架、吊架和管卡三种。设备支架一般设计均按国家标准图集《室内管道支架、吊架及托架的制作安装》的规格进行制作安装。根据沿墙、沿建筑物和构筑物不同管道支架可分为
   (1)埋人式支架。一次埋人或预留孔洞,支架埋人深度不少于]20mm或按照设计及有关标准图确定。
   (2)焊接式支架。在钢筋混凝土构件上预埋钢板,然后将支架焊在上面。
   (3)射钉和膨胀螺栓固定支架。在没有预留孔洞和预埋钢板的砖墙或混凝土墙上,用射钉枪将射钉射人墙内,然后用螺母将支架固定在射钉上,此法用于安装负荷不大的支架。用膨胀螺栓时,墙上应先按支架螺孔的位置钻孔,然后将套管套在螺栓上,带上螺母一起打入孔内,用扳手拧紧螺母,使螺栓的锥形尾部把开口管尾胀开,使支架固定于墙上。
   (4)包柱式支架。沿柱子敷设管道可采用包柱式支架。放线后,用长杆螺栓将支架角钢把紧即可。
   5.什么是风机减振台座?风机减振台座执行什么项目?定额中是否包括减振器用量?
   通风机在运转时,由于离心力的作用,引起通风机的振动,为了减少振动对其精密设备和建筑结构的影响,常在通风机座支架与楼板或基础之间放置减振设备构成减振台座,以减弱通风机传给其他设备或建筑物的振动。
   风机减振台座执行设备支架项目,定额中不包括减振器用量,应依据设计图纸按实计算。
   通风空调系统中的一些运转设备,如通风机、水泵、制冷压缩机等,由于其旋转部件(叶轮、皮带轮)在制造时材质不均匀、加工和装配误差等原因,使质量分布不均匀,且转动中心之间存在着偏心,在旋转运动中将产生振动。机械的振动又传至支承结构(如楼板或基础)或管道,引起后者振动,这些振动将影响人的身体健康,影响产品质量,有时还会破坏支承结构。应设置减振器进行隔振。
   6.什么是玻璃挡水板、钢板挡水板?两者有什么区别? 。
   挡水板是由多个直立的折板(呈锯齿形)组成的。折板一般用厚度为o.75~1.0mm的镀锌钢板加工制成的,也有玻璃板条组合而成的,但挡水效果不如前者,且容易破碎。
   钢板挡水板是用厚度为o.75~1.0mm的镀锌钢板加工制成的挡水板。其用途是防止悬浮在喷水室气流中的水滴被带走外,还起到使气流均匀分布和防止前加热器辐射的作用。
   7.风机盘管空调器由哪些装置组成?其特点是什么?
   风机盘管空调器是由通风机、盘管、电动机、空气过滤器、凝水盘、送回风口和室温控制装置组成。风机盘管主要用于高层建筑的宾馆、办公楼、医院等。
   风机盘管的特点是冬季送热水供热风用,夏季送冷冻水,供降温用。机组运转时噪声小,从而使室内环境安静。风机设有高、中、低三种变速,水路采用室温控制装置,具有个别调节的灵活性。风机盘管的种类很多,有北京空调器厂生产的FP一2.5型、FP一5型、FP一7.5型;上海通惠机械厂生产的FP一1型、FP一2型、FP一3型。这种机组的缺点是对机组要求质量高,否则在建筑物内大量使用时会带来维修方面的困难。当风机盘管机组设有新风系统同时工作时,冬季室内相对湿度偏低,故此种方式不能用于全年室内湿度有要求的房间。
   8.什么是装配式空调器?其类型有哪些?
   装配式空调器又称组合式空调器,分段组成,有进风段、混合段、加热段、过滤段、冷却段、回风段等区段,根据设计要求分别选配组成。目前,装配式空调器种类很多,常用的有ZK型空调器、W型空调器、JW型空调器、JS型空调器、WPB型空调器等。

回复
a13920120500
2007年08月30日 17:11:07
17楼
第八章 通风空调设备安装
   1.电动机安装是否包括在通风机安装项目内?如何计算通风机安装工程费用?
   通风机安装项目内包括电动机安装,其安装形式包括A、B、C或D型,也适用不锈钢和塑料风机安装。
   通风机安装工程预算基价(直接费)的计算
   (1)通风机安装工程量。
   1)风机安装工程量包括:设备本体及与本体联接的附件、管道、润滑冷却装置等的清洗、刮研、组装、调试;离心式鼓风机(带增速机)的垫铁研磨;联轴器或皮带以及安全防护罩安装;设备带有的电动机及减震器安装。
   2)需要另外计算工程量部分
   ①风机的底座、支架及防护罩、减震器的制作、修整。要根据制作构件的净重,套其他有关册定额;对于修整部分则可根据估算或实测计算。
   ②联轴器及键和键槽的加工制作,要将所用材料,加工需要的机床台班及工时,统计清楚,套取有关价格表计费。
   ③电动机的抽芯检查、干燥、配线、调试。
   (2)通风机拆装检查工程量。
   1)拆装检查包括的工程量为:设备本体及部件以及第一个阀门以内的管道等的拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙及调配重、找正、找平、找中心、记录、组装复原。
   2)需要另外计算工程量部分。
   ①通风机设备本体的挺(解)体安装。
   ②电动机安装及拆装检查、调整、试验。
   ③设备本体以外的各种管道的检查、试验等工作。
   (3)通风机安装与拆装检查定额。
   通风机安装与检查定额须查阅2000年《全国统一安装工程预算定额》,或地区近期工程预算定额中第一册——机械设备安装工程。现在以《天津市2000年设备安装工程预算基价(定额)》为例,查阅第一册中第八章——风机安装部分。
   1)离心式通风机安装与检查定额。
   ①离心式通风机安装,查阅与计算用的定额编号为1—672—1—683(风机重量o.3~200。
   ②离心式通风机拆装、检查与计算用的定额编号为1—731~1—742(风机重量o.3~200。
   2)轴流通风机安装与检查定额。
①轴流通风机安装,查阅与计算用的定额编号为1—684~1—701(重量为o.2~700。
   ②轴流通风机拆装、检查与计算用的定额编号为1—743~1—760(重量o.2~70t)。
   通风机安装工程预算基价(直接费)的计算实例:
   ①工程内容。安装一台排风用通风机,单机重2.15t。通风机安装示意图,如图8—l所示。

回复
a13920120500
2007年08月30日 17:11:46
18楼
②施工条件。符合预算定额规定的正常施工条件。
   ③采用预算定额~2000年天津市场设备安装工程预算基价<定额)》第一册,其中人工、材料、机械台班单价以定额单价为准。
   (4)施工方法。
   1)机座安装就位,穿地脚螺栓,初平,一次灌浆。待灌浆达到强度后,进行精平,再安装壳体。
   2)电动机就位安装。
   3)轴承箱就位,安装叶轮。
   4)安装进风口装置。
   5)找正精平。
   (5)通风机安装工程预算基价(直接费)的计算步骤。
   1)风机重2.15t,套取设备质(重)量2.2t以内档次,即定额编号1—677号。
   2)在安装过程中,采用一般起重机具,计取桅杆一般机具摊销费。
   3)通风机安装工程预算基价(直接费)计算见表8—1。
回复
a13920120500
2007年08月30日 17:12:25
19楼
第九章 净化通风管道及部件制作安装
   1.吊架安装的一般程序是什么?
   吊架安装的一般程序为
   (1)按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按横担的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
   (2)吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上,也可以挂在吊件上。焊接后应涂防锈漆。
   (3)立管管卡安装时,应从立管最高点管卡开始,井用线锤吊线,确定下面的管卡位置和进行安装固定。
   (4)当风管较长时,需要安装很多支架时,可先把两端的安装好,然后再以两端的支架为基准,用拉线法确定中间支架的标高进行安装。
   2.风管找正包括哪些内容?
   风管找正包括中心线找正、水平找正和标高找正。
   (1)中心线找正。风管中心线找正的目的是使风管摆放的位置正确,不歪斜。找正时,用墨线在墙壁表面弹出风管的纵横中心线,然后在风管的两端用水平仪找平,移动风管,直到风管两端与墙壁纵横交叉中心相交。
   (2)水平找正。水平找正可用水准仪或o.1~o.3mm/m精度的水平尺测量。小直径风管一般用水平尺测量。
   (3)标高找正。标高找正的目的是检查风管中心线的高程是否与设计要求的安装高程相符,以保证风管能在允许的高度内工作。标高找正可用水准仪测量。
   3.什么是埋设支吊架?埋设法的一般程序是什么?
   在支吊架的安装工程中,采用埋设法安装支吊架,称为埋设支吊架。埋设法的一般程序为
   (”先按要求在埋设位置上打出埋设洞。
   (2)清除洞内砖石碎块和尘土,并浇水湿润。
   (3)按支架安装高度拉一直线作为高魔定位线。
   (4)用1:3水泥砂浆或lOO号混凝土将支架横梁固定在洞内,填塞应密实饱满,埋入深度应符合设计或选用标准图上的规定,并用铁水平尺将支架横梁找平找正,支架顶面应与高度定位线平齐。
   (5)浇水养护(不少于Sd),冬季施工时应采取防冻措施。
   4.干式纤维过滤器的作用是什么?
   干式纤维过滤器的滤料有玻璃纤维、合成纤维和玻璃石棉纤维纸等。它的过滤作用是较为复杂的。分析起来有以下一些作用:
   (1)惯性作用(或称撞击作用)。当尘粒随气流运动逼近滤料时,尘粒受惯性力作用,来不及随气流绕弯而仍向前直进,便与纤维碰撞而附着其上。
   (2)扩散作用。由于气体分子作布朗运动,空气中的细微粒随之运动,当尘粒围绕纵横交织的纤维表面作布朗运动时,便因扩散作用有可能与极细纤维接触而沉附下来。尘粒越小,过滤速度越低,扩散作用就越明显。
   (3)静电作用。当含尘纤维经过某些纤维滤料时,由于气流摩擦,可能产生电荷,从而增加了吸附尘粒的能力。此作用与滤料的物理性质有关。
   (4)接触阻留作用。随空气气流运动的极细尘粒,当遇着密集的细微纤维时,它与滤料接触的概率非常高,因之而被滤料阻留下来。接触阻流作用往往与惯性作用同时存在,或在低速时与扩散作用同时存在。
   5.净化通风管道制作安装项目是否包括跨风管落地支架?
   净化通风管道制作安装项目中包括弯头、三通、变径通、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。
   6.什么是净化风管?净化风管项目中的板材厚度不同时,如何进行换算?
   所谓净化风管,一般来说,是对风管的内、外表面进行处理,使其表面洁净、卫生。风管是通风系统中流体经过的管道。按组成材料可分为金属风管、塑料板风管两大类。
   净化风管项目中的板材,如设计厚度不同者可以换算,人工、机械不变。
   7.不锈钢板厚度大于1.Omm时,采用何种连接方式?
   不锈钢板厚度≤1.Omm时可采用咬口连接,大于LOmm时咬口连接较困难,可采用焊接。焊接一般采用氩弧焊或电焊,不宜用气焊,因为气焊热影响区大,引起变形和使不锈钢中的镍和铬烧损,破坏不锈钢的耐腐蚀性能。用氩弧焊时,由于氩气保护了熔化金属,故熔焊接头有很高的强度和耐腐蚀性能,并且由于加热非常集中,热影响的区域最小,挠曲也很小,故采用氲弧焊能得到较理想的结果。用电弧焊接不锈钢板时,一般在焊缝的两侧表面涂白垩粉,以免焊渣飞溅物粘附在表面上,焊后应对焊缝及其附近表面进行清理,清理的方法应先去除油污及焊渣和飞溅物,然后酸洗,再用水(最好用热水)冲洗干净。
   8.风管涂密封胶的计算有何要求?
   风管涂密封胶是按全部口缝外表涂抹考虑的,如设计要求口缝不涂抹而只在法兰处涂抹者,每lorn2风管应减去密封胶1.5kg和人工o.37工日。
   9.过滤器安装中,若设计不要求试装,则人工、材料、机械如何换算?
   过滤器安装项目中包括试装,如设计不要求试装者,其人工、材料、机械不变。
   10.过滤器与框架的密封对垫料有何要求?
   过滤器与框架的密封,一般采用闭孔海绵橡胶板或氯丁橡胶板密封垫,也有用硅橡胶涂抹

回复
a13920120500
2007年08月30日 17:13:18
20楼
第十章 不锈钢板通风管道及部件制作安装  
   1.什么是不锈钢板通风管?它有哪些类型?其特点是什么?
   不锈钢制作的风管,主要用来输送腐蚀性气体。
   不锈钢的种类很多,常用的不锈钢为铬镍钢和铬镍钛钢。
   不锈钢的强度较高、弹性好,当管壁厚度大于o.8mm时一般采用焊接,厚度在o.8mm以下时采用咬口连接。
   不锈钢风管连接使用法兰,一般是把不锈钢板剪成条形;矩形法兰可按尺寸采用焊接,圆形法兰尽量采用冷弯的方法进行加工。
   以不锈钢板为材料,按照风管制作的加工工艺制作的风管,经卷圆机卷圆成的圆形风管。不锈钢板卷制后的连接采用电焊连接。其规格以外径D表示,规格范围是100~2 000mm,共26种规格。
   2.什么是风口?其类型有哪些?
   风口是室内气体与外界符合设计要求的新风交换的装置,是通风系统的基本部件,分排风口和送风口两种形式。排风口是把室内的气体吸走的装置;送风口是把符合设计要求的新风送到工作地带的装置。
   按流经方向可分为送风口和回风口,送风口的形式有侧向送风口和散流器两种。
   3.风口应满足哪些要求?
   风口应满足下列要求:
   (1)在风量一定的情况下,能造成所需要的速度场和温度场,且作用范围可以调整。
   (2)空气通过时局部阻力要小,以减小动力的消耗。
   (3)空气通过时,气流再产生的噪声要小,隔声效果要好,以减少室内噪声传至通风系统。
   (4)外型美观、构造简单、造价低且制作方便。
   (5)规格标准化、互换性强。
   4.不锈钢板有哪些类型?不锈钢和不锈钢板分别具有什么特点?
   常用的不锈钢板有铬镍钢板和铬镍钛钢板等。不锈钢板不仅有良好的耐腐蚀性,而且有较高塑性和良好的力学性能。由于不锈钢对高温气体及各种酸类有良好的耐腐蚀性能,所以常用来制作输送腐蚀性气体的通风管道及部件。
   不锈钢能耐腐蚀的主要原因是铬在钢的表面形成一层非常稳定的钝化保护膜,如果保护膜受到破坏,钢板也就会被腐蚀。根据不锈钢板这一特点,在加工运输过程中应尽量避免使板材表面损伤。例如,不要用锋利的金属划针在不锈钢板表面画线或冲眼,一般是先在油毡等片材上下好样板再套料;手工咬口时要用木质、铜质或不锈钢工具加工;风管支架、法兰及连接螺栓最好也用不锈钢材料制作,如果采用碳钢时,应按设计规定涂刷有关涂料。
   不锈钢板的强度比普通钢板要高,所以当板材厚度>o.8mm时要采用焊接;厚度<o.8mm时可采用咬口连接。当采用焊接时,可采用氩弧焊,这种焊接方法加热集中,热影响区小,风管表面焊口平整;当板材厚度>L 2mm时,可采用普通直流电焊机,选用反极法进行焊接。不锈钢板一般不采用气焊,以防止降低不锈钢的耐腐蚀性能。
   当不锈钢在450~850*(2之间缓慢冷却时会产生晶间腐蚀。所以,当使用不锈钢板条制作法兰时最好采用冷弯。当采用热弯时,加热温度应控制在1100~1200~C。为使钢材不在450~850~C之间缓慢冷却,可把刚弯好的法兰即刻重新加热到1100~1200’C,然后投入冷水中迅速冷却。使用的加热器具最好是电炉,如果是普通焦炭炉,在不锈钢加热时应避免与焦炭直接接触,可采用碳钢制成套管。
   不锈钢应避免与其他金属特别是碳素钢直接接触,避免产生电化学腐蚀。因此,不锈钢风管的法兰最好采用不锈钢制作,但实际中往往受各种条件限制,只能采用普通碳素钢法兰,故碳素钢法兰必须采取有效的防腐绝缘措施。
   5.通风系统的主要部件有哪些?其特点是什么?
   风管的部件与风管组成通风系统,通风系统中主要的部件是三通、弯头、变径管、天圆地方、来回弯等。制作时需在平台上层出图大样,然后下料拼接。为了减少气体在管道内的阻力,在弯头、三通等处的弯曲部分宜有足够的弯曲半径,一般为l~1。5倍的管径。加工时应按实测的尺寸进行加工制作。
   6.什么是不锈钢吊托支架?不锈钢有哪些类型?其特点是什么?
   按照《采暖通风设计选用手册》的用料规格,以不锈钢为材料制成的吊托支架,称不锈钢吊托支架。
   不锈钢按添加的金属元素不同分为铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮系列不锈钢;按耐腐蚀性能分为耐大气腐蚀、耐酸碱腐蚀和耐高温等不锈钢;按不锈钢的晶相组织分为马氏体,铁素体、奥氏体加铁素体、奥氏体和沉淀硬化型钢。 ’
   不锈钢的牌号有:1Crl3、2Crl3、1Crl7、Cr25Ti、Cr28、1Crl8Ni9、1Crl8Ni9Ti、Crl8Ni、12M02、 Crl8Nil3M02Ti、 Crl8Nil3M03Ti、 1Cr21Ni5Ti、 Cr23Nil8、 Crl7Mnl3M02N、Crl8Mn8Ni5N、 Crl8Mnl0Ni5M02N、 OOCrNil0、 OCrl8Nol0Ti、 OOCrl7Nil3M02、OOCrl7Nil3M03。
   不锈钢具有较高的电极电位、表面致密的氧化膜和均匀的内部组织以及很高的耐腐蚀性能。在常温下,不锈钢能抗温度在95%以下的硝酸、80%~100%的硫酸、10%的铬酸、70%以下的氢氧化钠等介质腐蚀。
   7.什么是复合钢板?其特点是什么?
   由于普通钢板的表面极易被腐蚀,为使钢板受到保护,防止腐蚀,可用电镀或喷涂的方法使普通钢板表面上涂上一层保护层,就成了复合钢板,这样既保持了普通钢板的强度,又具有不同程度的耐腐蚀性。一般常见的复合钢板除镀锌钢板外,还有蛔料复合钢板,它是在普通
回复
a13920120500
2007年08月30日 17:13:49
21楼
第十一章 铝板通风管道及部件制作安装
   1.铝板有哪些种类?铝板风管有什么特点?
   铝板的种类很多,可分为纯铝板和合金铝板两种。铝板表面有一层细密的氧化铝薄膜,从而可以阻止外部的进一步腐蚀。铝能抵抗硝酸的腐蚀,但容易被盐酸和碱类所腐蚀。由99%的纯铝制成的铝板,有良好的耐腐蚀性能,但强度较低,在铝中加入一定数量的铜、硅、镁、锌等炼成铝合金,我们常用的铝材有纯铝板和经退火后的铝合金板。
   当采用铝板制成的风管和部件厚度小于1.5mm时可采用咬口连接,厚度大于1.5mm时采用焊接。在运输和加工过程中要注意保护板材表面,以免产生划退和擦伤。
   2.制作铝板圆形风管的材料有哪些?
   制作铝板圆形风管的铝及铝合金管材一般用拉制和挤压方法生产,铝管多用L2、I。3、l、L5牌号的工业铝制造;铝合金根据不同的需要可以用LF2、LF,、LFs、LFs、LF21、L了l,及LYi2等牌号铝合金制造。铝板圆形风管是以铝板为原材料,在卷圆机上卷圆加工而成。
   3.铝板有哪些种类?其特点有哪些?
   铝板的种类很多,有纯铝和合金铝。由于铝有较好的抗腐蚀性能,能抗硝酸的腐蚀,因此输送有腐蚀性气体。
   铝板的加工性能很好,管壁厚度在1.5mm以下时可采用咬口连接,管壁厚度在1‘5mm以上采用焊接。铝板圆形风管是以铝板为原材料,经人工或机械卷制成管状后,在卷圆机上经卷圆而制成的圆形风管。
   4.什么是铝板矩形风管?
   铝板矩形风管是以铝板为原料,经人工或机械卷轧后,在折方机上折方而成的用以输送腐蚀性气体的通风管道。
   5.什么是圆伞形/’a帽?它有哪些类型?其特征是什么?
   风帽是装在排风管末端和需要加强全面通风的车间的屋顶上,充分利用风压的作用加强排风能力的一种自然通风装置。其构造为在排风管出口有一渐扩管,上面有一个遮雨盖,周围有一圈挡风板。渐扩管的作用是降低出口速度以减少动压损失,挡风板的作用类似避风天窗的挡风板,它能使排风口四周在任何风向下都保持负压÷空气都可顺利排出。
   伞形风帽分圆形和矩形两种,适用于一般机械通风系统,可采用钢板制作,也可采用硬聚氯乙烯塑料板制作。
   在排风系统中,使用风帽向室外排除污浊空气。常用的风帽有伞形风帽、锥形风帽和筒形式。
   6.什么是圆形法兰?其特点是什么?
   圆形法兰是圆形风管的连接装置。铝板圆形风管的法兰连接采用卷边松套法兰,适用于公称压力PN≤0.6MPa。对焊榫槽面松套法兰,适用于公称压力PN>o.6MPa。采用翻边法兰时,在加工时应注意卷边部分平整光洁,不得有瘤、缩劲、皱折、斑疤、凹坑、刮伤及裂纹等影响密封的缺陷。翻边部分厚度不得小于管壁厚度的o.8倍,法兰与翻边部分接触均匀,不得有任何摇动。直接在管子上卷边时,内模(中碳钢制成)要吏换模具2—3次,即可成型,外模内径比铝管外径大lmm,管段伸出模外高度等于卷边肩外径与管子外径之差。铝管管口翻边使用胎具不加热,如需加热,愠度为150—200’C。连接时采用气焊、手工氩弧焊等焊接工艺。
   法兰是固定在管口上的带螺栓孔的圆盘,俗称法兰盘。又叫凸缘。圆形风管法兰内径不得小于风管外径,允许偏差为+2mm,角度不应大于2mm,以保证连接紧密不漏风。法兰上钻孔直径应比连接螺栓直径大2mm。螺栓及铆钉的间距不应大于150mm。
   7.什么是矩形法兰?加工时应注意些什么?法兰与管子连接时有什么质量要求?
   矩形法兰是用于矩形风管连接的法兰,又可称为矩形风管法兰。矩形风管法兰一般用四根角钢焊成,长度等于风管边长。加工时注意找正调直,并钻出铆钉孔再进行焊接,然后用一副法兰卡紧在一起,钻螺栓孔并编号。矩形风管法兰的四角都应设置螺栓孔。
   为了防止法兰与法兰连接时出现螺栓之间的拉力不均匀和垫片密封面上压力不均匀的现象,从而影响法兰接口的严密性和工作寿命,对法兰与管子间的安装连接质量,施工规范中作了明确的规定:
   (1)法兰与管子连接时,应作到法兰面与管子轴线垂直,其偏差尺寸A不应大于法兰外径的1.5/1000,见表ll—1中规定数据。偏差尺寸可用如图11—1所示的专用法兰检查弯尺检测。连接面上,焊肉不得突出,无焊渣,管口不得与法兰面子齐,应凹进1.3—1.5倍壁厚。
   (2)法兰与法兰连接时,两法兰面应平楚且相互平行,两法兰接口的不平行度偏差,如图11—2所示,应满足表11—2中规定值。偏差值^、‘的测量,应在全部法兰螺栓都拧紧后进行。

回复

相关推荐

APP内打开