风机盘管突然不出热风,出凉风了,打开过滤器也不脏,排气阀排气,回水翻冲,回水管特烫,装上过滤器后,开供水阀门,供水是温的,回水还是特烫,但是出风是凉风,过一会供回水管就凉了,请教群里有经验的师傅,看看这是情况怎么回事~~
风机盘管突然不出热风,出凉风了,打开过滤器也不脏,排气阀排气,回水翻冲,回水管特烫,装上过滤器后,开供水阀门,供水是温的,回水还是特烫,但是出风是凉风,过一会供回水管就凉了,请教群里有经验的师傅,看看这是情况怎么回事~~
2楼
新装好的机子还是老机子?有两个方面供参考:
①水力平衡没做好,机子供水不足,但不会产生回水管温度很高的问题,一般很烫的话有50℃+了;
②供回水管接反了,盘管内部阻塞,回气管温度很高,这个可以解释,但一般施工不会这么马虎吧。
回复
3楼
接反了可能有,当前的施工单位啥事都会“干”。低价中标,接下来要控制他的成本,只有施工人员、材料、工期这些“靓点”了。
回复
4楼
应该是系统的问题。检查一下这台风盘是不是处在末端位置,冷冻水供回水压力怎样?
回复
5楼
1把两个波纹管打开,看看进出水的压力怎么样
2找系统高点排气
回复
6楼
没遇见过这种情况
参考楼上意见,先看看水管对不对,低进高出
温度突变等于说发生在盘管吧,拆开盘管看风机,看控制器
琢磨琢磨
回复
7楼
一看就是接反了
回复
8楼
应该是管道接反了,不过也不应该是冷风吗?:o
回复
9楼
盘管系统的循环流速恐怕是不够吧
回复
10楼
加大水泵频率看看
小系统的话把离水泵最近的关小点看看是不是水流量的问题
回复
11楼
供水管温,回水管烫?
进出水管接反了吧??
回复