风机盘管不出热风出凉风,回水管特烫
liudian509
liudian509 Lv.4
2013年01月22日 20:25:41
来自于制冷技术
只看楼主

风机盘管突然不出热风,出凉风了,打开过滤器也不脏,排气阀排气,回水翻冲,回水管特烫,装上过滤器后,开供水阀门,供水是温的,回水还是特烫,但是出风是凉风,过一会供回水管就凉了,请教群里有经验的师傅,看看这是情况怎么回事~~

风机盘管突然不出热风,出凉风了,打开过滤器也不脏,排气阀排气,回水翻冲,回水管特烫,装上过滤器后,开供水阀门,供水是温的,回水还是特烫,但是出风是凉风,过一会供回水管就凉了,请教群里有经验的师傅,看看这是情况怎么回事~~
免费打赏
nimendawo
2013年01月25日 08:48:54
2楼
新装好的机子还是老机子?有两个方面供参考:
①水力平衡没做好,机子供水不足,但不会产生回水管温度很高的问题,一般很烫的话有50℃+了;
②供回水管接反了,盘管内部阻塞,回气管温度很高,这个可以解释,但一般施工不会这么马虎吧。
回复
xuxpmidea
2013年01月25日 09:16:15
3楼


接反了可能有,当前的施工单位啥事都会“干”。低价中标,接下来要控制他的成本,只有施工人员、材料、工期这些“靓点”了。
回复
liuyuanping1980
2013年01月25日 11:09:19
4楼
应该是系统的问题。检查一下这台风盘是不是处在末端位置,冷冻水供回水压力怎样?
回复
zz100466169
2013年01月28日 20:53:35
5楼
1把两个波纹管打开,看看进出水的压力怎么样
2找系统高点排气
回复
beyond1359
2013年01月29日 21:30:23
6楼
没遇见过这种情况
参考楼上意见,先看看水管对不对,低进高出
温度突变等于说发生在盘管吧,拆开盘管看风机,看控制器
琢磨琢磨
回复
wealthup
2013年01月30日 17:17:49
7楼
一看就是接反了
回复
为梦想拼搏着
2013年01月30日 22:23:41
8楼
应该是管道接反了,不过也不应该是冷风吗?:o
回复
w7620200
2013年02月05日 18:14:58
9楼
盘管系统的循环流速恐怕是不够吧
回复
tom81000
2013年02月12日 00:03:08
10楼
加大水泵频率看看
小系统的话把离水泵最近的关小点看看是不是水流量的问题

回复
adingkgb
2013年02月13日 11:25:28
11楼
供水管温,回水管烫?
进出水管接反了吧??
回复