阳台作为前室问题请教!
leslielau
leslielau Lv.2
2013年01月22日 22:53:40
只看楼主

一梯两户高层(30层)设计,其中剪刀梯的一端是将生活阳台作为前室,有开向此生活阳台的门和窗(厨房的窗),请教大家:这个门和窗是否要做成防火门和防火窗?窗如果要开启,发生火灾时是否需要自动关闭功能?如何控制此窗?谢谢大家!请不吝赐教!

一梯两户高层(30层)设计,其中剪刀梯的一端是将生活阳台作为前室,有开向此生活阳台的门和窗(厨房的窗),请教大家:这个门和窗是否要做成防火门和防火窗?窗如果要开启,发生火灾时是否需要自动关闭功能?如何控制此窗?谢谢大家!请不吝赐教!
免费打赏
sheji2010618
2013年01月23日 14:20:14
12楼
开向楼梯的门应当是乙级防火门,但开向阳台的门窗正常设就好
回复
leslielau
2013年01月23日 14:24:29
13楼
现在是两种截然不同的意见,有说普通门窗的,有说防火门窗的。
回复
leslielau
2013年01月23日 14:30:07
14楼
阳台、凹廊不是在起前室的作用吗?不需要防火的安全吗?
回复
ducati_749
2013年01月23日 15:15:22
15楼
你看清题目,30层
回复
建筑江南
2013年01月23日 16:39:49
16楼
很简单的问题,你阳台当前室了,那开向前室的门窗必须是防火门窗,如果你觉得防火门窗不好用,那你就在普通门窗外面加一道防火卷帘

[ 本帖最后由 hljtc18 于 2013-1-23 16:42 编辑 ]
回复
leslielau
2013年01月23日 16:58:02
17楼

哦,实际案例有没有这样的做法?
回复
zyb15023265759
2013年01月23日 17:03:58
18楼
还请建筑大师详细解释一下
回复
鳞影
2013年01月23日 17:25:06
19楼
这样设计可行吗?根据高规“6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。”该怎样理解条文中的阳台呢?如果该阳台等同于防烟前室,那根据条文解释6.2.三条“为了确保前室和楼梯间抵御火灾的能力”来理解该门和窗均需具备防火能力即必须是防火门窗。
另外,如果该阳台等同于防烟前室,根据条文解释中“防烟前室前室如利用阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。”那么该阳台算是具有不同朝向吗?该楼梯间需不需要做机械防烟设施呢?
回复
penghaizhe
2013年01月23日 20:34:18
20楼
你这个设计是自己的毕业设计还是要应用到实际生活 按照上面各位大侠所说 你这楼梯是单跑的 还有就是按照规范是不允许的 你消防验收不过去 不能竣工
回复
空空
2013年01月24日 08:08:36
21楼
你这个设计问题很多。

首先从经济上,你的核心筒扑的太开。。公摊较大,设计不合理。

从规范上,不满足新住宅设计规范,无容纳担架电梯,前室净宽(注意是净)尺寸不满足要求

第二,合用前室门窗开启面积不满足三个平方。

第三,如阳台可以满足前室要求,客厅的推拉门不可以作为疏散门,楼梯的门与窗要满足1M的要求。

总之请再斟酌