美变的高压肘形电缆头里有小量的水是什么原因引起
hktk458
hktk458 Lv.2
2013年01月23日 09:03:33
只看楼主

美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁

美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁

IMG_2420.jpg


IMG_2418.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年01月23日 09:30:53
2楼
会不会是冷凝水?
回复
hktk458
2013年01月23日 09:35:12
3楼
也考虑过,但是电缆头连接密封良好,且不应该有这么多水
回复
dq9722
2013年01月23日 10:13:51
4楼
密闭不好,冷凝水应该的!
回复
hktk458
2013年01月23日 10:59:20
5楼
如果是连接不密封,那正常情况下电缆头连接面应该有爬电痕迹,但是实际却没有
回复
wd0577
2013年01月23日 13:51:19
6楼
湿度过大造成的,以前一配电室电压继电器外壳也是密封的,运行后里面都是水汽在外壳,建议安装温湿度控制器来除凝露!
回复
pluliang
2013年01月23日 14:22:27
7楼
冷凝水时肯定的了,建议在插接口处适量涂些密封硅胶或甘油防水
回复
hktk458
2013年01月23日 20:53:11
8楼
谢谢各位的参与和提醒,会不会是有一种可能,水是从架空线电缆铜芯渗透进来(或因架空线电缆接头铜芯没封闭),因为其电缆是从架空线电缆引入
回复
guxiaochan
2013年01月23日 22:31:20
9楼
一空气湿度大 遇凉冷凝 二 水在室外 渗漏进来
回复
sldhdlcj
2013年01月24日 08:17:07
10楼
楼上分析的对,顶一下。
回复
ccj8989
2013年01月24日 08:28:20
11楼
如果密封不好的话.空气里的水分就会被受环境影响(电柜内无电加热或出问题后),会被冷疑吸收在内,
有这个可能
回复