美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁
美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁
![IMG_2420.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/F1/rBBhH11EpyCAaS8dABHM7n4eodw659.jpg)
![IMG_2418.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
会不会是冷凝水?
回复
3楼
也考虑过,但是电缆头连接密封良好,且不应该有这么多水
回复
4楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
密闭不好,冷凝水应该的!
回复
5楼
如果是连接不密封,那正常情况下电缆头连接面应该有爬电痕迹,但是实际却没有
回复
6楼
湿度过大造成的,以前一配电室电压继电器外壳也是密封的,运行后里面都是水汽在外壳,建议安装温湿度控制器来除凝露!
回复
7楼
冷凝水时肯定的了,建议在插接口处适量涂些密封硅胶或甘油防水
回复
8楼
谢谢各位的参与和提醒,会不会是有一种可能,水是从架空线电缆铜芯渗透进来(或因架空线电缆接头铜芯没封闭),因为其电缆是从架空线电缆引入
回复
9楼
一空气湿度大 遇凉冷凝 二 水在室外 渗漏进来
回复
10楼
楼上分析的对,顶一下。
回复
11楼
如果密封不好的话.空气里的水分就会被受环境影响(电柜内无电加热或出问题后),会被冷疑吸收在内,
有这个可能
回复