美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁
美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁
![IMG_2420.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/78/F1/rBBhH11EpyCAaS8dABHM7n4eodw659.jpg)
![IMG_2418.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
冷凝水,湿度大造成,涂些密封硅胶,封堵一下。
回复
13楼
从电缆渗进来的可能比较大,因为肘型电缆头即使凝露也不会进到里边的。
回复
14楼
从电缆渗进来的可能比较大,因为肘型电缆头即使凝露也不会进到里边的。比较赞同这一说法
回复
15楼
谢谢!本人也倾向这种说法,原因是:1、如果是凝露造成的话,首先不能有这么多的量,2、如果在电缆头里凝露,则电缆头因连接有间隙会造成爬电,但是实际上连接端面没有爬电痕迹。基于以上两种分析,排除电缆头安装不到位而形成间隙造成凝露的可能,那唯一可能就是户外架空线电缆头安装不好,引起雨水沿铜芯渗透而进入箱变的电缆头
回复
16楼
见过一斜坡铺设的电缆,坡下的接线盒里全是水,拆出电缆来,还能看到从里面渗水出来
回复
18楼
内外温差较大引起的吧!再有有可能电缆内部有少量进水,蒸发后有冷凝水
回复
19楼
汽车大灯,质量稍差点的都会有水。
回复
20楼
学习了,应该是渗漏进来的
回复
21楼
应该是变压器温度高,产生凝露,应加装凝露控制器。
回复