美变的高压肘形电缆头里有小量的水是什么原因引起
hktk458
hktk458 Lv.2
2013年01月23日 09:03:33
只看楼主

美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁

美变在运行时发现B相电缆头烧毁,停电后拔出其他两相电缆头,里边均有水流出,大概有5毫升左右,请问这水是怎么来的,另这电缆是从架空线引入。另外请问电缆头没接地是否会导致其烧毁

IMG_2420.jpg


IMG_2418.jpg

免费打赏
ceczt
2013年01月24日 08:53:10
12楼
冷凝水,湿度大造成,涂些密封硅胶,封堵一下。
回复
chengyonxiang
2013年01月24日 09:01:53
13楼
从电缆渗进来的可能比较大,因为肘型电缆头即使凝露也不会进到里边的。
回复
tangaizhi123
2013年01月24日 16:26:48
14楼
从电缆渗进来的可能比较大,因为肘型电缆头即使凝露也不会进到里边的。比较赞同这一说法
回复
hktk458
2013年01月24日 17:04:18
15楼
谢谢!本人也倾向这种说法,原因是:1、如果是凝露造成的话,首先不能有这么多的量,2、如果在电缆头里凝露,则电缆头因连接有间隙会造成爬电,但是实际上连接端面没有爬电痕迹。基于以上两种分析,排除电缆头安装不到位而形成间隙造成凝露的可能,那唯一可能就是户外架空线电缆头安装不好,引起雨水沿铜芯渗透而进入箱变的电缆头
回复
老盖
2013年01月25日 08:20:40
16楼
见过一斜坡铺设的电缆,坡下的接线盒里全是水,拆出电缆来,还能看到从里面渗水出来
回复
啊勇
2013年01月25日 09:22:05
17楼
做工真的不错啊!
回复
heisexiaomaiteng
2013年01月25日 09:25:06
18楼
内外温差较大引起的吧!再有有可能电缆内部有少量进水,蒸发后有冷凝水
回复
zhs6189
2013年01月25日 11:13:30
19楼
汽车大灯,质量稍差点的都会有水。
回复
mqli2004
2013年01月25日 12:18:52
20楼
学习了,应该是渗漏进来的
回复
shdelixizzm
2013年01月25日 13:52:18
21楼
应该是变压器温度高,产生凝露,应加装凝露控制器。