低压开关柜中的控制电路电流应该如何计算?
daiqingtao
daiqingtao Lv.2
2004年11月09日 16:11:44
只看楼主

我想请教一下,如果控制电路的引入线是从开关柜的铜排直接引入的,那么控制电路中的动作电流该如何计算呢?

我想请教一下,如果控制电路的引入线是从开关柜的铜排直接引入的,那么控制电路中的动作电流该如何计算呢?
免费打赏
luker3
2005年09月05日 15:32:21
2楼
我顶
回复
dianqichu
2005年09月05日 16:14:23
3楼
二次回路中的主要负荷是电磁线圈、指示灯等,开关的操作电源均为短时工作的,因此负荷计算时可以不考虑。总的说来开关柜的控制负荷不重,但每一个回路建议采用不同的保护装置,否则导致一个熔断器故障而全柜内的设备失电跳闸的!!
回复
yufans
2005年09月12日 15:02:09
4楼
一般的接触器线圈启动功率几十至几百瓦,吸持功率更小点。加上指示灯,自己就可以估算柜子的控制电流。
回复
遵义
2005年09月13日 14:41:45
5楼
控制回路的电流也就框架断路器的控制回路电流最大,熔断器选10A.
回复
daojianwuying
2005年09月13日 14:54:28
6楼


二次回路中的主要负荷是电磁线圈、指示灯等,开关的操作电源均为短时工作的,因此负荷计算时可以不考虑。总的说来开关柜的控制负荷不重,但每一个回路建议采用不同的保护装置,否则导致一个熔断器故障而全柜内的设备失电跳闸的!!