采暖系统工作压力、总阻力损失如何计算?
yuanyuanice
2013年01月24日 09:14:47
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,我是给排水专业毕业的,进了一个私人设计所,这里水暖都要求会画。请教采暖系统工作压力、总阻力损失怎样计算。我做过功课,阻力损失是最不利环路沿程+局部阻力和对么?工作压力是指那一点的工作压力。请指教,谢谢!

请教各位,我是给排水专业 毕业的,进了一个私人设计所,这里水暖都要求会画。请教采暖系统工作压力、总阻力损失怎样计算。我做过功课,阻力损失是最不利环路沿程+局部阻力和对么?工作压力是指那一点的工作压力。请指教,谢谢!
免费打赏
zzxzwg
2013年01月24日 10:12:15
2楼
工作压力是指系统工作压力最高值,循环水泵出口处压力是最高点
回复
wanghaojg
2013年02月07日 16:42:34
3楼
首先要确定整个系统的静压。然后根据静压推到水泵出口压力。水泵仅需要克服系统管道阻力。静压要保证系统充满水。
回复
beyond1359
2013年02月07日 22:36:56
4楼
是循环水泵处最高压力点么 ?
回复
zhaowenliangde
2013年02月19日 15:25:38
5楼
楼主不要着急,好好的温习一下你在学校学的。在看一看采暖方面的书和图集和规范(设计所一定有)搞设计要知识丰富,经验要实践中来。
回复
anzhennt
2013年02月20日 10:12:12
6楼
影响压损的因素很多,主要有管材表面摩擦系数、水流速度、直管长度及弯头数量等因素,一般设计院对压损计算也不准确,在理论公式的基础上加上50%左右。配泵只能大一点不能不够,这是设计原则
回复
chenfeng306446313
2013年02月22日 11:58:51
7楼
多看看相关规范
回复
niaobushengdan
2013年02月22日 14:31:48
8楼
anzhennt 发表于 2013-2-20 10:12 影响压损的因素很多,主要有管材表面摩擦系数、水流速度、直管长度及弯头数量等因素,一般设计院对压损计算 …坑人啊,那我们运行时电费该多高啊
回复
牢牢闹钟
2013年02月22日 15:47:41
9楼
工作压力就是泵出口压力?二楼
泵提供的扬程(最不利阻力)+回水压力=泵供水压力
回复
irozoe
2013年04月16日 17:58:31
10楼
在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。
因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定……”;② 试验压力按照工作压力确定。
因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确:
第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。
因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数)
第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa。
※ 例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为 0.60 + 0.30 = 0.90MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa。
※ 例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高 - 10m处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa
回复