60MW的负荷 35KV变电站怎么配主变 要求单母线分段运行
60MW的负荷 35KV变电站怎么配主变 要求单母线分段运行
2楼
35KV?60MW?
回复
3楼
60MW负荷,就用二台31500主变,“要求单母线分段”的(除35KV外)母线电压是10KV还是6KV?
回复
4楼
楼主上11万吧,相对3万5负荷太大了
回复
5楼
35KV变10KV
另外我想问问 35KV变10KV站规范里要求最大设计多少负荷
回复
6楼
“35KV变10KV
另外我想问问 35KV变10KV站规范里要求最大设计多少负荷”
还好,31500KVA主变,10KV侧电流还不到1820A,用额定电流2400A的真空断路器就可以,只是需要计算一下“系统的最大短路电流”,断路器的极限分断能力够不够?
回复
7楼
觉得设计有一些不妥。但是不知道怎么说。单母线分段,可靠性不行啊
不考虑扩建吗?
回复
8楼
是啊,35KV/10KV的变压器最大好像就是31500.
回复