浪涌保护器正确安装位置
xcfangxing
xcfangxing Lv.3
2013年01月24日 12:14:50
只看楼主

各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?

各位大师LZ成套技术一枚,在设计与绘图中一直有一个问题困扰这我希望能有高手解答下。
低压开关柜内配置的浪涌保护器应该接在进线开关的进线侧还是母线侧?
免费打赏
zrwde
2013年01月24日 12:42:55
2楼
应安装在电源进线开关的后面。详见《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.5.1条:“浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接。”
建筑电气技术交流平台,群号为3035669,可容纳1000人,很多工作十年左右的朋友为大家热心解答,希望为大家提供一个专业的交流平台。
回复
红苹果
2013年01月24日 13:40:40
3楼
同意楼上的。。浪涌本就应该装在总空开后面。。原理性问题。。
审别的院图纸的时候老发现他们把浪涌装空开前面去,明知道该放后面确没找到相关规定,原来在这里。。。
回复
wuzhaoliang
2013年05月31日 17:42:50
4楼

在2009技术措施9.8.1.4这条应安装在开关的电源侧
回复
mny_maker
2013年06月03日 16:32:05
5楼

学习了 :lol不错!顶一个
回复
supermanhe
2013年06月07日 20:25:09
6楼
浪涌保护器装在进户总开关的下刀口。
回复
maxingling
2013年12月11日 11:19:00
7楼
学习了,顶一下
回复
boeing_s
2013年12月11日 11:53:16
8楼
塑壳先不说,现在框架断路器保护装置也是很娇贵的一个设备,打个耐压都要先断开连接才能做。
我们客户那里就发生过进线断路器的保护装置被雷击打坏的事情,虽然后来检查进线电缆的铠装没有接地是个主因,但也说明这个点上存在雷击的风险。
规范上可能是说了浪涌保护器应该装在主开关负载侧,但是理由呢?主开关如果只是个普通的刀熔或者隔离开关也就算了,如果是框断,不设在电源侧,那这个框断不就是保护盲区么?或者说框断被雷劈也就劈了。。。
回复
marchqt25
2013年12月11日 15:31:59
9楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 16:00 编辑

111111111111111111111111
回复
wyjmb
2013年12月11日 17:23:14
10楼
是否跟被保护对象有关,如雷电或故障电压谐波等。
回复