ACB、MCCB、MCB断路器使用如何区别?
cl.zhang
cl.zhang Lv.3
2007年08月31日 09:38:14
来自于断路器
只看楼主

电气工程设计中经常会遇到断路器先择的问题.ACB、MCCB、MCB断路器使用如何区别?

电气工程设计中经常会遇到断路器先择的问题.ACB、MCCB、MCB断路器使用如何区别?
免费打赏
cl.zhang
2007年09月13日 09:55:41
2楼
怎么没人过来指教?
回复
zhangcaiguo3116
2007年09月14日 10:29:27
3楼
ACB是框架断路器,MCCB是塑壳断路器,MCB是微型断路器,各种断路器的额定电流不一样,ACB>MVVB>MCB
回复
duanjiantcl
2007年09月20日 10:12:26
4楼
3者的使用主要看场合的等级要求,由于3者的结构,以及零部件材料的不同,它们的分断能力的有很大的差别.
回复
tengwei520
2007年09月20日 13:01:03
5楼


同意!~
回复
zbsanqing2001
2007年09月24日 19:22:51
6楼
不同的负载应选用不同类型的断路器

最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。



当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。

如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。

能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。

可见,如果要达到选择性保护的要求,上一级的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。

对于直接保护电动机的电动机保护型断路器,它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和万能式),DZ5、DZ15、TO、TG、GM1 、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能。

家用和类似场所的保护(过去又称它为导线保护或照明保护),也是一种小型的A类断路器,其典型产品有C45N、PX200C、HSM8等等。

配电(线路)、电动机和家用等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异, 因此,选用的断路器的保护特性也是不同的。

(1)表1为配电保护型断路器的反时限断开特性



表 1
通过电流名称 整定电流倍数 约定时间/h
In≤63A In>63A
约定不脱扣电流 1.05In ≥1 ≥2
约定脱扣电流 1.30In <1 <2
返回特性电流 3.0In 可返回时间/s
5 8 12


注:可返回特性:考虑到配电线路内有电动机群,由于电动机仅是其负载的一部分,且一群电动机不会同时起动,故确定为3In(In为断路器的额定电流, In≥IL,IL为线路额定电流),对断路器进行试验,当试验电流为3In时保持5s(In≤40 A时),8s(40A<In<250A时),12s(In>250A时),然后将电流返回至In ,断路器应不动作,这就是返回特性。
(2)表2为电动机保护型断路器的反时限断开特性
表 2
通过电流名称 整定电流倍数 约定时间
约定不脱扣电流 1.0In ≥2h
约定脱扣电流 1.2In <2h
1.5In *
7.2In **

注:*按电动机负载性质可以选2、4、8、12min之内动作,一般的选 2~4min。** 7.2In也是一种可返回特性,它必须躲过电动机的起动电流(5~7倍In),Tp为延时时间,按电动机的负载性质可选动作时间Tp为2s<Tp≤ 10s、4s<Tp≤10s、6s<Tp≤20s和9s<Tp≤30s,一般选用2s<Tp≤10s或4s<Tp≤10s。
(3)配电保护型的瞬动整定电流为10In(误差为±20%),In为400A及以上规格, 可以在5In和10In中任选一种(由用户提出,制造厂整定);电动机保护型的瞬动整定 电流为12In,一般设计时In可以等于电动机的额定电流。
(4)表3为家用和类似场所用断路器的过载脱扣特性
表 3
脱扣器型式 断路器的脱扣器额定电流In 通过电流 规定时间
(脱扣或不脱扣极限时间) 预期结果
B、C、D ≤63 1.13In ≥1h 不脱扣
>63 ≥2h
B、C、D ≤63 1.45In <1h 脱扣
>63 <2h
B、C、D ≤32 2.55In 1s~60s 脱扣
>32 1s~120s
B 所有值 3In ≥0.1s 不脱扣
C 5In
D 10In
B 所有值 5In <0.1s 脱扣
C 10In
D 50In

注:B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电 流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。用户可根据保护对象的需要,任选它 们中的一种。
(5)B类断路器的短路短延时特性
DW15型断路器:3~10In (Inm为1600A时,Inm为壳架等级电流),3~6In(Inm为2500A、4000A时),短延时时间为0.2或0.5s。ME型 断路器:3~12In,短延时时间0~0.3s可调。DW45型断路器:0.4~15In ,短延时时间0.1、0.2、0.3和0.4s可调。
在进行工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性(如上所述)的断路器,以免 因选用不当造成严重后果。在实践中最容易混淆的是电动机负载保护误选为配电保护型或家 用保护型。小型断路器(MCB)也有电动机保护型,如天津梅兰日兰的C45AD等,它们的保护 特性应符合表2。
回复
qlj25143
2008年11月13日 09:36:22
7楼
楼上的没有图呀,有没有电子档的附件发上来一份供大家学习一下呀
回复
cubebury
2008年11月13日 10:12:40
8楼
ACB是框架断路器,用于低压的PC柜;MCCB是塑壳断路器,用于MCC柜;MCB是微型断路器,用于二次连接及照明等回路
回复
fang_shopping
2008年11月13日 11:41:22
9楼
本公司主要代理台湾台技出品的S3\S4系列有功、无功、电压、电流变送器
请访问: http://list.taobao.com/browse/0/n-f0ce1150389bb74f9d958008aeda9a1f---------------40--commend-0-all-0.htm
回复

相关推荐

APP内打开