钢梁一头搭在砖墙上,另一头有钢柱连接,大家看看屋面系统有什么问题
钢梁一头搭在砖墙上,另一头有钢柱连接,大家看看屋面系统有什么问题
2楼
坐等大神解答.......
回复
3楼
没人理我么?:'(
回复
4楼
这是民房,就没有问题。
公家的放在就有问题了。
因为梁两头搁置的体系不一致(砖混/钢结构),本身就是有毛病的。
回复
5楼
因为梁两头搁置的体系不一致(砖混/钢结构),本身就是有毛病的。地震一来马上垮。钢梁、檩条没有做油漆防腐,没有水平支撑、拉条、隅撑。施工垃圾没有清理。
回复
6楼
确实看不清楚,真不好回答你。
回复
7楼
我认为存在下列问题:1檩条不应直接焊在型钢梁上,应该是焊接连接板,螺栓连接固定檩条;2是檩条之间应用拉条进行连接固定,防止檩条变形;3是隅撑是否加设要通过计算确定。
回复