变压器要增容该怎么办?
blj0996
blj0996 Lv.2
2007年08月31日 11:18:23
来自于变压器
只看楼主

我单位现一处用S9-800,6KV变压器一台,所带设备装机容量在1190KW,总额定电流在2217A,变压器的运行电流在75A左右,现在要新增加总负荷在800KW的设备,试问这台800的变压器可以带吗?如果换变压器,要换多大的?以上设备都是电机.

我单位现一处用S9-800,6KV变压器一台,所带设备装机容量在1190KW,总额定电流在2217A,变压器的运行电流在75A左右,现在要新增加总负荷在800KW的设备,试问这台800的变压器可以带吗?如果换变压器,要换多大的?以上设备都是电机.
免费打赏
xuan2281
2007年08月31日 21:38:40
2楼
算一下你所有电机运行的同时率,然后根据同时运行的最大负荷选变压器
回复
blj0996
2007年09月01日 11:45:22
3楼
算一下你所有电机运行的同时率,然后根据同时运行的最大负荷选变压器
里得同时率是指电机都开时得功率吗?
回复
xuan2281
2007年09月02日 20:23:05
4楼
比如你的厂有100台设备,这100台设备是不可能同时开的,那么就要知道在最极端情况下最多有多少台设备会同时开,然后算这些同时开设备的负荷
回复
blj0996
2007年09月03日 11:39:50
5楼
可不可以这样算:变压器的运行电流在75A左右,是不是现在得运转设备得容量在750KVA?
回复
bbjsjsbd
2007年09月05日 19:21:04
6楼
老大,你还是找个电工问问吧。
回复
bbjsjsbd
2007年09月05日 19:23:29
7楼
显然,你的变压器已经快过载了。从经济运行角度,早该换了。
回复
xuan2281
2007年09月05日 23:43:03
8楼

还要乘1.73
回复
lbf568123
2007年09月06日 11:34:23
9楼
实际要看同时运行情况,看究竟要加多少容量.
确定后,再加一台并联运行不就可以了.
回复
tengwei520
2007年09月06日 12:23:29
10楼


75*6*1.732=790KVA

从你的电流来看,抓变压器功率因素为0.8,那一般你的使用率在0.53左右,那我就估算
同时使用系数为0.6,那P=1990*0.6=1194KW,那最少你得加个500KVA以上的箱变,最好搞个
800KVA箱变,之间用母联柜,安全可靠,我个人认为!
回复
tengwei520
2007年09月06日 12:25:13
11楼
同时要注意啊,变压器并联运行,要考虑并联的可靠性,Uk值的差异,等等