绑管桩钢丝出现局部断丝允许加钢丝加固吗?
lyj7003
lyj7003 Lv.3
2013年01月28日 21:19:55
来自于工地图片
只看楼主

绑管桩钢丝出现局部断丝允许加钢丝加固吗?工人为省钱,自己在断丝处掺入钢丝,工地上都是如此做的吗?看规程上要求报废的呀!


绑管桩钢丝出现局部断丝允许加钢丝加固吗?
工人为省钱,自己在断丝处掺入钢丝,工地上都是如此做的吗?



看规程上要求报废的呀!
免费打赏
北国风光
2013年01月29日 17:19:58
2楼
从安全角度来看决不允许,这样容易断裂而造成安全事故,违背施工安全管理规程,应做停工更换处理.再是根据图片上看吊钩没有防脱装置,也应采取处理措施.
回复
快乐结构
2013年03月10日 08:11:28
3楼
太危险了,注意呀
回复
jshmkwj
2013年03月10日 23:10:27
4楼
这样的钢丝绳该做报废处理了吧。。。
回复
灵魂魅
2013年07月25日 16:15:46
5楼
学习了...................