我们工地现场临时配电箱,4*120电缆进线,某天配电箱突然起火,覆沙扑灭。看图片是什么原因导致的呢?平时运行电流60A左右。
我们工地现场临时配电箱,4*120电缆进线,某天配电箱突然起火,覆沙扑灭。看图片是什么原因导致的呢?平时运行电流60A左右。
12楼
学习了,受指教了,感觉不错!!!!
回复
13楼
拆除零线运行,三相不平衡,相间电压变化大,某相过压引起过流
回复
14楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-31 16:04 编辑
图片还是不够清楚,下面出线的线鼻子是不是有熔化现象(我看不清楚);
图片只让看烧掉的断路器,断路器上面挡住了,无法分析起因(原因)。
有一点可以肯定,断路器里面发生过严重的击穿(弧光短路)。
断路器下部固定铁板烧了这么大一个洞,肯定是经过断路器的电流烧的,且在烧的时候断路器是没有跳开!
问一下:这个断路器不是装在室内吧?
回复
15楼
肯定是发生了短路
回复
16楼
窃以为,接地故障引起的电弧性短路
回复
17楼
是过热引起 断路器触电粘合 不能及时脱扣而烧坏
回复
18楼
60多A,用630的断路器怎么跳
同意14#的
回复
19楼
短路引起,而且开关不跳闸。
回复
20楼
:time:等待更多图片,等待更多分析。
回复
21楼
sd25 发表于 2013-1-29 18:13 630A的断路器。。。当时检查了,没有松动啊,是不是因为施工人员在运行时拆除零线所致?有可能跟拆除有关,造成负荷大的哪一相电压上升,引起击用电设备短路所造成的。我上次在一电站就看到过电源线短路造成断路器炸裂的。但是短路处没有明显的电弧烧伤。