一套三洋多联机夏天制冷基本正常,但冬季制热时变频和定频压缩机都不启动,室内机显示“制热预备”静态氟压力12.5KG(R410,室外温度12度)。电路和管路都比较复杂,有点无从下手,恳请高手指导,有电路图更好了。
一套三洋多联机夏天制冷基本正常,但冬季制热时变频和定频压缩机都不启动,室内机显示“制热预备”静态氟压力12.5KG(R410,室外温度12度)。电路和管路都比较复杂,有点无从下手,恳请高手指导,有电路图更好了。
12楼
sunsongdawei 发表于 2013-3-5 07:23 解决了吗?有结果了公布一下哈,学习学习。你查下氟压力够不够,够的话差不多跟我的问题一样了。我湖南岳阳的。
回复
13楼
我们这台机器离烟台市区60公里。还没去呢。
回复
14楼
制冷正常;制热压缩机不能启动;确实有问题存在;检查一下信号线;还有系统的转换模式;只要制冷正常;制热应该也正常;没什么大问题;好好测试一下系统信号和模式转换;会好的
回复
15楼
初步有了结果,检测全部内机150个温度传感器,其中三个异常全为E1(0.7K 1.8K 3.1K)正常5K,拔出传感器插头,开机显示F--01故障,关闭三台故障内机,其他空调“预备制热”消失,但因时间关系没有检查制热效果和压缩机启动情况。
回复
16楼
学习当中,谢谢
回复
17楼
开制热前是不是断电状态,如果是,很有可能出现这种情况
回复
18楼
我昨天去现场了,是过滤基板烧毁,两个20A的保险烧掉,线路板一部分铜箔烧掉。1号机组断电。
回复
19楼
你这个问题我们前年也遇到了,不过具称是遇雷击了,损坏了三相全桥,电源滤波板,最后连主板都换了,。。现在查了我的问题已经解决,确定是进口管温传感器损坏。
回复
20楼
你太厉害了。我的这台全桥好像没坏,主板就不知道了。模块好像也没大问题。
回复
21楼
昨天去把过滤基板安装上,室内机还是显示E04.主板真的坏了。
回复