一套三洋多联机夏天制冷基本正常,但冬季制热时变频和定频压缩机都不启动,室内机显示“制热预备”静态氟压力12.5KG(R410,室外温度12度)。电路和管路都比较复杂,有点无从下手,恳请高手指导,有电路图更好了。
一套三洋多联机夏天制冷基本正常,但冬季制热时变频和定频压缩机都不启动,室内机显示“制热预备”静态氟压力12.5KG(R410,室外温度12度)。电路和管路都比较复杂,有点无从下手,恳请高手指导,有电路图更好了。
22楼
sunsongdawei 发表于 2013-3-22 08:42 昨天去把过滤基板安装上,室内机还是显示E04.主板真的坏了。E04是通讯故障,查查看那台室内机没送电。
回复
23楼
我想请教一下,只要有一台内机不送电,就报E04通信故障吗?
回复
24楼
sunsongdawei 发表于 2013-4-9 14:48 我想请教一下,只要有一台内机不送电,就报E04通信故障吗?对,因为主机在室外,安装时对每台内机编码了的,一台不送电就会寻址错误。
回复
25楼
zouys 发表于 2013-3-10 17:55 初步有了结果,检测全部内机150个温度传感器,其中三个异常全为E1(0.7K 1.8K 3.1K)正常5K,拔出传感器插 …兄弟不错啊!!一台一台查,有耐心,厉害:handshake
回复