关于继电保护的问题
jianghe1508
2013年01月30日 10:00:54
来自于继电保护
只看楼主

10KV开关柜,采用JDSL-W/16静态定时限过电流继电器保护,原理图如图片所示。CT变比为50/5,过流继电器过流整定为5.5A,断路器内的过流脱扣器为5A 1.8欧。 供电局用微机继电保护测试仪做整定试验:施加二次电流,测试仪上的仪表显示电流为40A,过流继电器动作,但流过过流脱扣器上的电流只有2A(嵌型表测试),过流脱扣器轻微的动一下,但驱动不了断路器跳闸。 请高手指点迷津,有什么解决的办法。

CCF20120214_00001.jpg20130130_00000.jpg

免费打赏
yaoguizhong213
2013年01月30日 10:49:45
2楼
查查线,是不是接错了。过流脱扣器是不是误并接了什么东西。
回复
jianghe1508
2013年01月30日 11:12:40
3楼
首先可以肯定的是接线不会有问题,我们施加一次电流能够正常动作,用我方的微机测试仪施加二次电流也能正常动作,只是供电局不承认我方的仪器。我方认为是供电器的仪器容量不够大,但是他们说他们做他们电力器材厂的设备就能正常动作,做我方的就不行,这是什么原因。我方没法解释。
回复
lingxuct
2013年01月30日 13:51:30
4楼
JDSL-W/16静态定时限过电流继电器,就是图中的1LJ和2LJ吗?
回复
jianghe1508
2013年01月30日 14:06:41
5楼
JDSL-W/16静态定时限过电流继电器,就是图中的1LJ和2LJ吗?是的,虚框中为断路器内的过流脱扣器。
回复
jianghe1508
2013年01月30日 14:09:02
6楼
附件中为JDSL的产品资料
回复
红苹果
2013年01月30日 18:00:25
7楼
我也同意他们仪器容量不够大,,不过有可能他们仪器就是怎样。。
可能过流回路不一样的,,1LJ、2LJ可以驱动,但串后是否能驱动1SLJ就要考虑了。一般是考虑定值,然后才选取1SLJ与2SLJ的。
回复
yfb651848
2013年01月31日 09:17:27
8楼
是不是天气原因,致使仪表有误差
回复
ason110
2013年01月31日 10:38:36
9楼
向资深人士学习再学习.
回复
zxr2625
2013年01月31日 21:35:33
10楼
同意七楼的看法!!:victory:
回复
jianghe1508
2013年02月01日 10:43:43
11楼
回7楼:1LJ、2LJ是可以动作的,SLJ过流脱扣器3.5A、5A,其不同的生产厂家、不同的直流电阻,我们曾经都做过试验,其效果都差不多。我们做的试验是将二次电流直接施加在线圈上,观察线圈的动作情况。