开利螺杆机换了压缩机后电机温度高
qq1276273269
2013年01月30日 20:52:21
来自于制冷技术
只看楼主

开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。

开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。
免费打赏
空调砖家
2013年01月30日 22:08:32
2楼
更换新压缩机后,电机温度才开始高?如果可以排除电机冷却的冷媒回路是正常的话,那么就是新的压缩机的电机存在问题多些。
所以要先检查电机冷却电磁阀是否通电?电磁阀是否动作正常,这冷却电机的冷媒的量是否都进入电机?将冷却电机的冷媒回路检查无问题后,只能看电机的质量问题了。
回复
wealthup
2013年01月31日 22:20:33
3楼
吸气压力多少,排气压力多少,两台排气温度多少,
回复
dengbogood99
2013年01月31日 22:55:25
4楼
看一下油压是否正常
回复
desheng001
2013年01月31日 23:38:59
5楼
电机的参数是不是正常。
回复
诺尔制冷
2013年02月01日 10:17:12
6楼
换了一台后电机温度高,那么之前那台什么原因更换的呢,是不是电机烧了才更换的呢?如果是,我觉得你们系统有问题,或者说安装有问题,虽然吸气压力、排气压力都一样,但是过热度肯定不一样,所以才会造成电机温度高。个人看法共参考。
回复
qq1276273269
2013年02月01日 20:28:59
7楼
之前的压缩机因为噪音大轴承损坏更换,电机冷却电磁阀开启正常,油压正常,与另一台压缩机共用蒸发器,吸气饱和过热度相同,更换压缩机为二手复修压机。
回复
qq1276273269
2013年02月01日 20:30:25
8楼
谢谢版主的回复!!!!!!!!!!!!!
回复
wealthup
2013年02月01日 23:50:23
9楼
qq1276273269 发表于 2013-2-1 20:28 之前的压缩机因为噪音大轴承损坏更换,电机冷却电磁阀开启正常,油压正常,与另一台压缩机共用蒸发器,吸气 …这个很可能是电机高温保护损坏了或电机拆开后感温线圈损坏!实际排气温度正常,冷却降温正常的话,电机温度不会太高,不会出现报警!
回复
风尘侠
2013年02月18日 20:59:02
10楼
说明一些问题的时候应该将一些常见数据记录下来,这样凭嘴说不好分析
回复
sfalbb
2013年02月23日 15:34:27
11楼
nbzlgjr 发表于 2013-2-1 10:17 换了一台后电机温度高,那么之前那台什么原因更换的呢,是不是电机烧了才更换的呢?如果是,我觉得你们系统 …机器使用的频率不一样,负荷情况不一样, 过热当然不一了,该款机器有电机喷淋的,烧电机大部分原因都是绕组问题,或者轴承过渡磨损引起,与系统\安装 应无多大关联.