开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。
开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。
12楼
如果你这样理解我不反对,反正都是讨论的话题。只是发表自己的观点作为参考而已。
回复
13楼
一般修复的压缩机排气端子的间隙比较大,看起来在各种参数都正常的情况下,排气温度偏高。建议楼主继续更换。无他
回复
14楼
电机温度传感器有问题,插到备用处,一试就知道了!!!!!!!!!
回复
15楼
电机温度高是显示屏显示温度高那,还是楼主实测温度真的高啊!!!没说清楚
回复
16楼
设备运行的各种显示状态工况都没有说明白;有什么高深技术人员能为你解决问题
回复
17楼
谢谢各位师傅,问题已解决,更换了润滑油,加了五公斤左右134A制冷剂后电机温度没有超过103度,电机设定超过110度保护停机。给大家回复晚了表示歉意!!!!!!!
回复
18楼
电机温度高,具体是指轴承部位还是电机本体位置,高到多少度了?如果是轴承,则检查轴承是否磨损、润滑脂是否过多或缺失;如果是本体,检查线圈绝缘是否完好;再有就是电机负荷情况怎么样?电流值是否偏大?
回复
19楼
检查电机冷却电磁阀是否通电?电磁阀是否动作正常,这冷却电机的冷媒的量是否都进入电机?将冷却电机的冷媒回路检查无问题后,只能看电机的质量问题了。
回复