请教:3极塑壳断路器的隔弧板是插在进线端还是出线端?
xm200702
xm200702 Lv.7
2013年01月30日 21:57:05
来自于断路器
只看楼主

现在新买的3极塑壳断路器只配2片隔弧板,请教大师们是插在进线端还是出线端?

现在新买的3极塑壳断路器只配2片隔弧板,请教大师们是插在进线端还是出线端?
免费打赏
xkx870928
2013年03月04日 20:47:56
12楼
ntsk 发表于 2013-1-31 14:49 隔弧板的最主要功能,是隔离“电弧”。当短路出现并由断路器脱扣断开时,残存的弧光气体会从灭弧室喷出。 …对于楼主问题的阐述,说的不错! 学习了!
回复
sjh5382285
2013年03月06日 22:45:33
13楼
因为断路器的进线端或者说是上端为动触头端,分合闸时电弧产生在此端,所以隔弧板一般放置于此。
回复
lwhtzzx
2013年07月27日 23:56:31
14楼
上下都插,好处多多。
回复
sjg9876
2013年11月04日 12:05:43
15楼
我同意7楼的上下都要插隔弧板,安全第一。:P
回复