市政引入的给水管管径DN100,有一段埋地(建筑周围),一段在地下室梁低安装,用PE管有没问题?求助各位大虾
市政引入的给水管管径DN100,有一段埋地(建筑周围),一段在地下室梁低安装,用PE管有没问题?求助各位大虾
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003
1、第3.4.3 条规定:室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。
注:高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
第3.4.3 条条文说明:室内的给水管道,选用时应考虑其耐腐蚀性能,连接方便可靠,接口耐久不渗漏,管材的温度变形,抗老化性能等因素综合确定。当地主管部门对给水管材的采用有规定时,应予遵守。
可用于室内给水管道的管材品种很多,纯塑料的塑料管和薄壁(或薄层)金属与塑料复合的复合管材均被视为塑料类管材。薄壁铜管,薄壁不锈钢管,衬(涂)塑钢管被视为金属管材。各种新型的给水管材,大多编制有推荐性技术规程,可为设计、施工安装和验收提供依据。
根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。故立管推荐采用金属管或钢塑复合管。
回复
3楼
huangzhimin 发表于 2013-1-31 10:04 可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-20031、第3.4.3 条规定:室内的给水管道,应选用耐 …谢谢 ,很有见解
回复
4楼
根据PE管的特性是可以用的,但连接是一个问题(不允许有接头)。
回复
5楼
埋地最好金属管
回复
6楼
catte 发表于 2013-2-22 13:59 埋地最好金属管哦哦 谢谢
回复
7楼
我这用的是热镀锌钢管
回复