框架或框剪的柱子钢筋要上下层对齐或者关联吗?
peking627
peking627 Lv.6
2013年01月31日 17:02:54
只看楼主

情况是这样:框架柱计算结果是每层的钢筋面积都不一样,是否要考虑柱子上下层钢筋拉通?或者上下层钢筋位置对应着且直径相近,这样方便用直螺纹机械连接?还是不考虑,能连接了就连接了,不能就插筋或者直径不同就绑扎呢?

情况是这样:
框架柱计算结果是每层的钢筋面积都不一样,是否要考虑柱子上下层钢筋拉通?
或者上下层钢筋位置对应着且直径相近,这样方便用直螺纹机械连接?
还是不考虑,能连接了就连接了,不能就插筋或者直径不同就绑扎呢?


免费打赏
无间道
2013年02月01日 08:40:52
2楼
作为计算结构是可以不相同的,可以按照构造要求尽可能调整比较接近的结果。这样施工方便,结构安全度也高一些。
回复
o如梦无痕o
2013年02月01日 08:52:46
3楼
二楼神速回复又现江湖啊
回复
结构寻道者
2013年02月01日 08:59:16
4楼
一般来说,当然是拉通比较好。如果上下柱截面无变化,而配筋量变化较大,尽量让角筋拉通,其他纵筋适当增减