请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。
如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。
2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置?
如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。
如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。
到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结