急求,新修压缩机安装后,在通电调试时发现出现油压传感器故障保护,经过代换压力变送器及连接线均无好转!急,谢谢师傅们多多解围。故障代码有:30(scpm电路板失去通讯)、34(EXV板失去通讯)18(油压传感器故障)。根据故障代码意思已经查找了电路板直接通讯问题,并没发现异常,电路板通讯正常(红灯约2秒闪一次,绿灯会不规则的闪),请问下我应该还要从哪里下手排查,其中印象中好像发现一个问题,EXV电磁阀在通电时好像没有动作的感觉。这样是不是不正常的表现,本机在维修时断电时间比较久约3个月左右
补充内容 (2013-2-5 09:33):
应该都还没有明白我的意思吧?是维修后的新机头安装后,抽完真空,加满油(15~16L)左右。冷媒加之5公斤左右时以加不进,准备开机加入冷媒时,此时故障报18油压传感器故障。压缩机根本没有开启过呢。维修之前是压...根据大家帮助的数据需求,更是为了方便大家帮助解围,对故障准确型的判断。今特地又跑到客户现场做了数据统计,机组型号30HXY-110A.故障:新修好的压缩机安装到机组,抽完真空、加完冷冻油(15~16L)填加雪种134A至0.5MPA,因为压缩机没有启动,加不进去冷媒后。通电准备开机启动,机组通电后,机组报故障第一个0,18油压传感器故障,第二个1,30SCPM电路板失去通讯,第三个2,34EXV电路板失去通讯,故障无法消除。目前处理过的办法:代换过油压传感器、更换过连接线、代换过SCPM电路板、测量过各个供电电压、通讯接口电压(断开电压DC3.5V,连接后电压DC1.7V)、代换过板间通讯线目前还是没法清楚故障。压缩机坏之前是没有这些问题的。信息查询如下:0)默认信息、1)22、2)UNOC、3)1.0、6)0、7)0、9)100、11)RUTO、12)OCCV、13)12、14)12、15)24.2、16)40.温度显示:0~7显示正常,8)-17.8、9)-39.7、10)-17.8其它没有发现异常现象
补充内容 (2013-2-25 23:39):
最近心里一直不安,因为拆开机头时发现机头里面是干的,没有油,几个轴承都研磨损坏。目前还没有找到原因,本机组在日常运行中没有报过油压故障,等这个问题处理好后,我把维修照片晒出来给大家分享下,顺便大家分析
12楼
根据大家帮助的数据需求,更是为了方便大家帮助解围,对故障准确型的判断。信息查询如下:0)默认信息、
1)22、2)UNOC、3)1.0、6)0、7)0、9)100、11)RUTO、12)OCCV、13)12、14)12、15)24.2、16)40.温度显示:0~7显示正常,8)-17.8、9)-39.7、10)-17.8其它没有发现异常现象
回复
13楼
先检查供油电磁阀有没发热,发热就是好的,再检查油泵有没烧,再就是供油阀门有没打开,我个人觉得就是这几个问题了!
回复
14楼
是变压器的保险,输出是110V的电压,你看看。
回复
15楼
xwcxwc2 发表于 2013-2-4 21:25 是变压器的保险,输出是110V的电压,你看看。电源电压正常,已经合适过
回复
16楼
xwcxwc2 发表于 2013-2-4 21:22 先检查供油电磁阀有没发热,发热就是好的,再检查油泵有没烧,再就是供油阀门有没打开,我个人觉得就是这几 …之前也有考虑到供油电磁阀的问题,因为压缩机开膛后发现一滴油都没有,机头里面是干的!可是按工作原来来分析,机组在开机时油压电磁阀才打开油泵才工作的。目前是机组通电就报故障,很是纳闷儿。如果是主板问题,主板发出的通讯信号是正常的,信号和EXV4的通讯信号是一直的。之前电磁膨胀阀也是不工作的(就是在通电时没有声音)现在有了,大约15秒左右停止。
回复
17楼
各位师傅们,你们没有遇到类似的现象呀?真的很棘手,马上过年了,心里压抑呀。赶紧求解围,多谢
回复
18楼
wulikanhua 发表于 2013-2-6 22:29 各位师傅们,你们没有遇到类似的现象呀?真的很棘手,马上过年了,心里压抑呀。赶紧求解围,多谢绿灯是通讯,无规则闪是通讯有问题
回复
19楼
yuanliang200820 发表于 2013-2-9 15:23 绿灯是通讯,无规则闪是通讯有问题这样哟,保养资料说是绿灯闪是在通信中呢,特意看了这个方面的。现在头痛的是如果是主板不与压缩机控制板通讯的话,可有电磁阀又有在工作,说明主板应该还是有通讯能力的,如过都是不通讯还好说些。
回复
20楼
修好没有,实在不行多换几部位
回复
21楼
配件就找我吧 技术偶不懂 呵呵
回复