30HXC油压报警保护故障问题
专技
专技 Lv.6
2013年02月01日 23:09:08
来自于制冷技术
只看楼主

急求,新修压缩机安装后,在通电调试时发现出现油压传感器故障保护,经过代换压力变送器及连接线均无好转!急,谢谢师傅们多多解围。故障代码有:30(scpm电路板失去通讯)、34(EXV板失去通讯)18(油压传感器故障)。根据故障代码意思已经查找了电路板直接通讯问题,并没发现异常,电路板通讯正常(红灯约2秒闪一次,绿灯会不规则的闪),请问下我应该还要从哪里下手排查,其中印象中好像发现一个问题,EXV电磁阀在通电时好像没有动作的感觉。这样是不是不正常的表现,本机在维修时断电时间比较久约3个月左右

补充内容 (2013-2-5 09:33):
应该都还没有明白我的意思吧?是维修后的新机头安装后,抽完真空,加满油(15~16L)左右。冷媒加之5公斤左右时以加不进,准备开机加入冷媒时,此时故障报18油压传感器故障。压缩机根本没有开启过呢。维修之前是压...根据大家帮助的数据需求,更是为了方便大家帮助解围,对故障准确型的判断。今特地又跑到客户现场做了数据统计,机组型号30HXY-110A.故障:新修好的压缩机安装到机组,抽完真空、加完冷冻油(15~16L)填加雪种134A至0.5MPA,因为压缩机没有启动,加不进去冷媒后。通电准备开机启动,机组通电后,机组报故障第一个0,18油压传感器故障,第二个1,30SCPM电路板失去通讯,第三个2,34EXV电路板失去通讯,故障无法消除。目前处理过的办法:代换过油压传感器、更换过连接线、代换过SCPM电路板、测量过各个供电电压、通讯接口电压(断开电压DC3.5V,连接后电压DC1.7V)、代换过板间通讯线目前还是没法清楚故障。压缩机坏之前是没有这些问题的。信息查询如下:0)默认信息、1)22、2)UNOC、3)1.0、6)0、7)0、9)100、11)RUTO、12)OCCV、13)12、14)12、15)24.2、16)40.温度显示:0~7显示正常,8)-17.8、9)-39.7、10)-17.8其它没有发现异常现象

补充内容 (2013-2-25 23:39):
最近心里一直不安,因为拆开机头时发现机头里面是干的,没有油,几个轴承都研磨损坏。目前还没有找到原因,本机组在日常运行中没有报过油压故障,等这个问题处理好后,我把维修照片晒出来给大家分享下,顺便大家分析
免费打赏
专技
2013年02月20日 22:09:42
22楼
没有找到可行的办法,所以现在还没有给客户答复,现在不知道怎么下手了,很少遇到这么棘手的问题。目前想法代换主板、代换供油电磁阀,如果还是解决不了问题,我就没有招了。还望大侠们多多支招,故障现象已经把现场叙述的很详细了。
回复
专技
2013年02月20日 22:19:45
23楼
wangjunminyili 发表于 2013-2-2 08:44 检查阀门开启情况 及电磁阀线圈,有好多电磁阀长时间停止运行后,从新启动时铁芯会卡住不动作(打开清洗。) …负载阀开启度为40%,这个属于正常值吧,还有就是,就还么有开机只是送电(机组通电)所以应该跟负载阀开启度没有多大关联吧,还有就是没有搞明白的,供油电磁阀(压缩机上面内置油滤后面的那个阀)是怎么工作的能否指点下。是不是机组通电此电磁阀通电打开此阀?还是于压缩机同步动作的?没搞明白
回复
风尘侠
2013年02月22日 08:53:07
24楼
建议楼主检查一下PIO板的拨动开关,这需要从资料或者开利售后中查看,如果事前有备份的话那就好办了,因为现在故障原因不好判断,所以现在只能检查各方面的原因,一般性都是隐性故障引起来的,比如里面的插件有时因为时间比较长铜片氧化引起弹力下降引起接触不良造成不定期的出现故障,建议将所有相关的插件拔出检查,尽量排除其他原因,有可能的话将相邻的电板进行代换,注意相关的拨码开关位置就行了,其他的我也没有什么好说的了,祝您早日解决问题,如果故障已经排除,请将相关结果告知一下,将排查过程说出来,也好让大家共勉共进呀!:)
回复
jun2006
2013年02月01日 23:09:09
25楼
首先申明不是为了要你的20土木币
你的维修思路以后要改正的,《压缩机维修》除电机烧毁,排放冷媒。否则的话,需将冷媒部分回收到冷凝器,具体步骤:1、关掉油路截止阀,2、压缩机排气截止阀,3、冷凝器出口截止阀,4、接好冷媒回收机管路,5、开冷冻、冷却泵,起吊冷媒回收机,6、查看制冷系统低压13KPA,表面低压部分已经接近安全压力,可以拆卸整个压缩机了。
新修压缩机安装后,在通电调试时发现出现油压传感器故障保护,经过代换压力变送器及连接线均无好转,scpm电路板
1、修压缩机,你去动电控系统的scpm电路板干吗!有问题吧!!!
2、若冷媒回收的话,装好压缩机,检漏、真空处理,补充冷媒到13KPA和抽出存放的冷媒,只要打开冷
凝器出口截止阀,压缩机排气截止阀,油路截止阀,查看系统参数、试运行。 也无需加注
冷冻机油,原来冷冻机油已足够了(冷冻机油在冷凝器内的油槽中的)

3、为什么 准备开机加入冷媒时,此时故障报18油压传感器故障。
故障分析:油泵首先肯定是正常的。原因是你把所有的冷媒抽到冷凝器,部分的冷媒进入油槽,故在
油泵启动无法建立油压,油压报警。
处理方法:开冷冻、冷却泵,冷凝器出口联接管到蒸发器上边维修口,排放冷媒到蒸发器至机组平压。
冷却水温低于25度需将水阀关半,关闭冷却塔电机空开。进行开机调试,报油压可以复位
开机。
4、 电控系统的scpm电路板、压力传感器强烈建议使用原来的,全部复位好,接插件时要注
意是否接触良好、到位

维修时不要问题复杂化。仔细想想,都是小问题,有困难可以致电本人。邓工:13826453539
回复
sfalbb
2013年02月23日 14:25:32
26楼
通电调试时发现出现油压传感器故障保护!!

该款压缩机,启动前运行油泵,这时油路是不会打开的,以确认油压,所以你的描述不完整!
如有故障代码,如无法复位,就是板的问题了
30(scpm电路板失去通讯)、34(EXV板失去通讯)同时出现问题,应该检测按键板后面哪块主板
还有你的主机型号要告诉我们.
回复
minghui1970
2013年02月24日 19:11:36
27楼
这种情况,我也碰到过。断电几个月,从新开机话,有时会误报警。不管它,主要是把电源开启,让电脑板一直处在待机工作状态中,报警会自动消除。或者,拿吹风机把电脑板热一下。以上都做了,还是不行,就换板子了。
回复
专技
2013年02月25日 23:22:07
28楼
jun2006 发表于 2013-2-22 15:11 首先申明不是为了要你的20土木币你的维修思路以后要改正的,《压缩机维修》除电机烧毁,排放冷媒。否则的 …首先很认可你的分析,能看得出是一位前线工作师傅。明天将准备代换一块主板。希望是楼下兄弟说的受潮吧,不然我可死定了,本机维修不收费用的,签合同时被厂里经理给黑了!随便提下,以后兄弟们在签单合作时不要相信客户负责人的任何承诺,不然他以拿到目的溜人,你帮他擦屁股擦不赢的!
回复
专技
2013年02月25日 23:32:23
29楼
sfalbb 发表于 2013-2-23 14:25 通电调试时发现出现油压传感器故障保护!!该款压缩机,启动前运行油泵,这时油路是不会打开的,以确认油压, …故障陈述中有型号30HXY-110A。其实 开利机只要是螺杆,基本都是一样的,只是压缩机多少的问题。现在是一个机头的机组。这几天有分析应该是板的问题,因为通电没有开机,此时自检完后就出故障。其中这三个故障正好是由主板处理的,其它是由SCPM板负责的。所以有怀疑是板的故障。
回复
专技
2013年02月25日 23:34:21
30楼
minghui1970 发表于 2013-2-24 19:11 这种情况,我也碰到过。断电几个月,从新开机话,有时会误报警。不管它,主要是把电源开启,让电脑板一直处 …兄弟是不是真的呀?如果是简直太好了!我有怀疑主板的问题了。别的该折腾都折腾了
回复
专技
2013年02月26日 19:14:16
31楼
今天去了又搞了老半天,代换了一块后,主板又连不到电子阀了!但是电子阀板100%是好的。之前那块也是一样检测不到,最后我也不知道就怎么好了,现在这个弄了一个下午也没有弄好!
回复

相关推荐