本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑 框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
本帖最后由 ncold 于 2013-2-2 16:48 编辑
框剪结构,抗震等级三级,轴压比0.82,为啥satwe超配筋信息,显示超筋呢? |
第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10136. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.819> 0.80 Rs= 0.86(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -10108. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.817> 0.80 Rs= 0.81(%) Rsv= 1.30(%) Asc= 380.0
N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 500* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 2.20(m) Nfc= 3 Rcc= 60.0 Fy= 360. Fyv= 360.
2楼
目测此柱子为短柱,轴压比超是很正常的
回复
3楼
本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-2-2 19:26 编辑
你的剪力墙是不是太少导致结构并非框剪而是框架带少量剪力墙?
建议传上平面图
回复
4楼
2200/900≈2.4<3 PKPM认为柱为超短柱自动将轴压比降低0.1。0.9-0.1=0.8
回复
5楼
向3楼的学习了。谢谢。原来是这样呀。
回复
6楼
柱长边与层高比小于4,短柱,轴压比降0.05,三级抗震的轴压比是0.85
回复
7楼
柱子截面小了吧?你的混凝土强度等级都做到C60了。
回复
8楼
因为层高是2200,是短柱,所以轴压比为0.8
回复
10楼
liukai0910 发表于 2013-2-2 17:12 目测此柱子为短柱,轴压比超是很正常的《抗规》6.3.6 柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定注:2 表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱,轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
回复
11楼
lijiangzhou1 发表于 2013-2-2 19:24 你的剪力墙是不是太少导致结构并非框剪而是框架带少量剪力墙?建议传上平面图依据《高规》8.1.3 .2条 当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构进行设计;satwe结果也显示该结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%,所以应该是框剪结构啊!
回复
12楼
本帖最后由 ncold 于 2013-2-4 14:30 编辑 davies 发表于 2013-2-4 09:38 柱子截面小了吧?你的混凝土强度等级都做到C60了。柱子截面受建筑的影响x方向只能做到500mm,y方向已经做到1000mm了,所以只能加大混凝土等级啊。
回复